Cablage

Résolu
meuh -  
 meuh -
Bonjour,
J'ai pré-installé les branchement électrique dans ma cuisine sous faux plafond donc fermé.
Hors je viens d'acquérir un ensemble plaque vitrocéramique et four électrique avec un seul branchement pour les deux .
Mon installation est en 2.5 . Apparement pas valable pour la plaque , puis assembler mes 2 fils de 2.5 pour faire le branchement de l'ensemble , sinon faut que je casse tout pour refaire !!! Merci à vous tous de m'aider

1 réponse

  1. cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre 116
     
    Bonsoir,

    Normalement tu aurais dû passer du 6 mm² sous un disjoncteur type A et différentiel 30 mA.

    Comment veux-tu rassembler 2 fois 2,5mm² ?

    Il te faut un minimum de 5 mm² pour la phase, 5 mm² pour le neutre et 5 mm² pour la terre.
    0
    1. meuh
       
      merci, donc je ne peux pas 'torsader" les 2 fils de 2.5 ! aie, faut que défasse tout ! zut alors ! vraiment pas douée en électricité lol
      0