Interrupteur différentiel disjoncte

MILOUX72 Messages postés 254 Statut Membre -  
Carminas Messages postés 4394 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,

j'ai une collègue qui a acheter une maison, au départ elle avait des coupes circuits mais le souci est que au moins une a deux fois par mois un fusible grillai et pas toujours le même , un de ces amies électricien lui a refait son tableau électrique avec disjoncteur et un seul inter différentiel , je compte lui changer sont tableau car il est plein , le souci est que depuis quelle a les disjoncteur et l'inter différentiel l'nter diff disjoncte 1 a 2 fois par mois

d'ou cela peut provenir?
merci

1 réponse

  1. Carminas Messages postés 4394 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 047
     
    IBonjour

    Un des appareils raccordé à l'installation a un défaut d'isolement.

    Reste à trouver lequel.

    Essayez de voir les appareils en marche au moment où cela arrive.

    Si vous refaites le tableau, mettre au moins 2 interrupteurs différentiels, cela permettra de mieux localiser le défaut et cela évitera une coupure totale.
    0