Installation d'un tableau divisionnaire
oli147852369
Messages postés
23
Statut
Membre
-
blux Messages postés 27905 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
blux Messages postés 27905 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Je voudrais installer dans ma maison un tableau divisionnaire et y mettre différentes dispositifs électriques.
Dans ma maison J'ai une puissance total de 8050 W.
J'ai monté un atelier de verrerie et aimerais y mettre l'installation suivante :
Je voudrais tirer un câble de 6 mm2 sur une longueur de 10 mètres et y placer un tableau divisionnaire. Sur celui-ci je voudrais y mettre :
A savoir j'inclus à ce poste deux fichiers, l'un avec un schéma et l'autre avec les photos montrant les différents dispositifs et leur puissance.
Schéma électrique: https://i.imgur.com/jEOH1Rz.jpg
Schéma avec photos: https://i.imgur.com/jNq79A6.jpg
1. 3 concentrateurs d'oxygène de (2A) chaque, le tout brancher sur un box relai. Sur l'information contenue sur le box relais il est indiqué qu'il doit être branché sur un dij de 20 A mais je me demande si un dij de 16A ne suffirait pas.
2. De nouveau 3 concentrateurs d'oxygène de (2A) chaque, le tout brancher sur un box relai. Sur l'information contenue sur le box relais il est indiqué qu'il doit être branché sur un dij de 20 A mais je me demande si un dij de 16A ne suffirait pas.
3. Un compresseur d'oxygène de 4A et un extracteur d'air de 1.4A
4. Un four de 13A
Donc voilà j'aimerais avoir votre opinion sur le choix des dispositifs électriques choisis.
Merci d'avance
Je voudrais installer dans ma maison un tableau divisionnaire et y mettre différentes dispositifs électriques.
Dans ma maison J'ai une puissance total de 8050 W.
J'ai monté un atelier de verrerie et aimerais y mettre l'installation suivante :
Je voudrais tirer un câble de 6 mm2 sur une longueur de 10 mètres et y placer un tableau divisionnaire. Sur celui-ci je voudrais y mettre :
A savoir j'inclus à ce poste deux fichiers, l'un avec un schéma et l'autre avec les photos montrant les différents dispositifs et leur puissance.
Schéma électrique: https://i.imgur.com/jEOH1Rz.jpg
Schéma avec photos: https://i.imgur.com/jNq79A6.jpg
1. 3 concentrateurs d'oxygène de (2A) chaque, le tout brancher sur un box relai. Sur l'information contenue sur le box relais il est indiqué qu'il doit être branché sur un dij de 20 A mais je me demande si un dij de 16A ne suffirait pas.
2. De nouveau 3 concentrateurs d'oxygène de (2A) chaque, le tout brancher sur un box relai. Sur l'information contenue sur le box relais il est indiqué qu'il doit être branché sur un dij de 20 A mais je me demande si un dij de 16A ne suffirait pas.
3. Un compresseur d'oxygène de 4A et un extracteur d'air de 1.4A
4. Un four de 13A
Donc voilà j'aimerais avoir votre opinion sur le choix des dispositifs électriques choisis.
Merci d'avance
A voir également:
- Cordon de repiquage 6mm2
- Installation d'un climatiseur - Guide
- Installation tableau electrique - Guide
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Schéma raccordement tableau divisionnaire - Forum Electricité
- Déplacer un tableau électrique - Forum Electricité
12 réponses
Bonjour
Cela ne me pose pas de problème qu'on utilise mes schémas (ils sont là pour cela).
Mais vu que la signature a été enlevée, la moindre des choses est de citer la source
Cela ne me pose pas de problème qu'on utilise mes schémas (ils sont là pour cela).
Mais vu que la signature a été enlevée, la moindre des choses est de citer la source
Bonjour Carminas,
Veuillez m'en excuser, ce n'étais vraiment pas mon intention de vous enlevez pour que l'on imagine que ce schéma m'appartenais mais plutôt de réduire au maximum l'image pour ne pas prendre trop de /place mémoire. Et en croppant l'image votre signature a disparu :(
Je vais la remettre
Encore désolé
Veuillez m'en excuser, ce n'étais vraiment pas mon intention de vous enlevez pour que l'on imagine que ce schéma m'appartenais mais plutôt de réduire au maximum l'image pour ne pas prendre trop de /place mémoire. Et en croppant l'image votre signature a disparu :(
Je vais la remettre
Encore désolé
Sur le fond votre schéma est correct.
Vous pourriez même mettre du 10A et ou du 1,5mm2 pour les extracteurs et concentrateurs pourraient même suffire.
Vous pourriez même mettre du 10A et ou du 1,5mm2 pour les extracteurs et concentrateurs pourraient même suffire.
Merci pour cette réponse.
Je me demande aussi si le Dij 32A est bien nécessaire?
https://i.imgur.com/jEOH1Rz.jpg?1
Qu'en pensez-vous?
Une autre question, devrais-je commencer mon parcours en partant du C60 N C40 en bas à droite sur le tableau? https://i.imgur.com/jNq79A6.jpg
Merci d'avance
Je me demande aussi si le Dij 32A est bien nécessaire?
https://i.imgur.com/jEOH1Rz.jpg?1
Qu'en pensez-vous?
Une autre question, devrais-je commencer mon parcours en partant du C60 N C40 en bas à droite sur le tableau? https://i.imgur.com/jNq79A6.jpg
Merci d'avance
Merci pour cette information.
Quand vous dites de partir du compteur, voulez-vous dire avec un sucre, enfin comme sur ce schéma?
https://i.imgur.com/tjh6nY4.jpg
Quand vous dites de partir du compteur, voulez-vous dire avec un sucre, enfin comme sur ce schéma?
https://i.imgur.com/tjh6nY4.jpg
Non, pas avec un domino, plutôt à partir de l'alimentation principale qui arrive du compteur/disjoncteur d'abonné (et non qui part d'un disjoncteur divisionnaire) et qui se branche sur un divisionnaire...
Comme on on voit sur cette image :
https://www.heberger-image.fr
En bas à gauche, on récupère le courant qui alimente le disjoncteur (par le haut) pour l'amener au disjoncteur de droite (par les fils bleus et marron).
Comme on on voit sur cette image :
https://www.heberger-image.fr
En bas à gauche, on récupère le courant qui alimente le disjoncteur (par le haut) pour l'amener au disjoncteur de droite (par les fils bleus et marron).
Merci pour votre explication, je pense comprendre ce que vous voulez m'expliquer mais il n'y a guère beaucoup d'espace libre, celui-ci a déjà du 6 et 10 carré qui en sort.
Schéma de ce que je pense comprendre: https://i.imgur.com/K5PxfwFm.jpg
Schéma de ce que je pense comprendre: https://i.imgur.com/K5PxfwFm.jpg
C'est bien cela mais les fils doivent venir en droite ligne du disjoncteur d'abonné sous peine d'avoir une surcharge sur le disjoncteur qui les accueille. Il existe des cordons de repiquage qui sont en cuivre massif (pas en multibrin) et qui offrent une section maximale par rapport à leur encombrement).
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
Le disjoncteur 32A au départ du cable est Obligatoire
Ce tableau n'est pas très bien fait
Pour determiner d'où repartir il faudra savoir si le disjoncteur en bas à droite joue le rôle de coupure d'urgence ?
Le disjoncteur 32A au départ du cable est Obligatoire
Ce tableau n'est pas très bien fait
Pour determiner d'où repartir il faudra savoir si le disjoncteur en bas à droite joue le rôle de coupure d'urgence ?
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Le tableau est fait à la mode Espagnole, un rien Olé Olé peut être? Sérieux je n'y connais vraiment pas grand chose et ne veux pas être méchant mais toute la maison est un peu Olé Olé, un certain charme je suppose?
le disjoncteur du bas joue en effet le rôle de coupure d'urgence.
Je me demande si j'arrive à faire de la place avec des cordons de repiquage si je ne passerais pas un câble de 10 carré à la place du 6 carré pour tracer mes 10 mètres jusqu'au tableau de mon atelier pour être tranquille vu que j'ai quand même le gros four et pour le future si j'ajoute des autres dispositifs, qu'en pensez-vous?
Merci pour votre réponse.
Le tableau est fait à la mode Espagnole, un rien Olé Olé peut être? Sérieux je n'y connais vraiment pas grand chose et ne veux pas être méchant mais toute la maison est un peu Olé Olé, un certain charme je suppose?
le disjoncteur du bas joue en effet le rôle de coupure d'urgence.
Je me demande si j'arrive à faire de la place avec des cordons de repiquage si je ne passerais pas un câble de 10 carré à la place du 6 carré pour tracer mes 10 mètres jusqu'au tableau de mon atelier pour être tranquille vu que j'ai quand même le gros four et pour le future si j'ajoute des autres dispositifs, qu'en pensez-vous?
Le disjoncteur au départ du cable
Le probleme est que toutes les réponses que je vais vous faire seront par rapport à la norme française.
Pas certain qu'elles s'appliquent en Espagne
Le probleme est que toutes les réponses que je vais vous faire seront par rapport à la norme française.
Pas certain qu'elles s'appliquent en Espagne
Pendant que j'y pense s'il on met du 10 carré, faut il aussi mettre du 10 carré en fil de terre?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour,
En cogitant hier soir au lit, et en faisant mon petit calcul, ai-je raison de penser que pour calculer mon total en KW, il faut multiplier le Amp x 230 ou bien est-ce par 220 ou 240?
si par 220:
Four 13A = 2860
Compressseur 4A + Extracteur 1.4A = 1188
3 x 2A concentrateurs oxygene = 1320
3 x 2A concentrateurs oxygene = 1320
Donc un total de 6688 KW,
si par 230:
Four 13A = 2990
Compressseur 4A + Extracteur 1.4A = 1242
3 x 2A concentrateurs oxygene = 1380
3 x 2A concentrateurs oxygene = 1380
Donc un total de 6992 KW,
si par 240:
Four 13A = 3120
Compressseur 4A + Extracteur 1.4A = 1296
3 x 2A concentrateurs oxygene = 1440
3 x 2A concentrateurs oxygene = 1440
Donc un total de 7296 KW,
Avec la dernière formule en multipliant par 240 Si le 6mm2 m'autorise 7kW le 10mm2 9kW, en mettant du 6mm2 ne suis-je pas déja au dela de mon maximum avec 7296 KW?
Voila comme cela me travaillait je préféré vérifier avec vous pour ne pas me tromper.
A nouveau merci d'avance
En cogitant hier soir au lit, et en faisant mon petit calcul, ai-je raison de penser que pour calculer mon total en KW, il faut multiplier le Amp x 230 ou bien est-ce par 220 ou 240?
si par 220:
Four 13A = 2860
Compressseur 4A + Extracteur 1.4A = 1188
3 x 2A concentrateurs oxygene = 1320
3 x 2A concentrateurs oxygene = 1320
Donc un total de 6688 KW,
si par 230:
Four 13A = 2990
Compressseur 4A + Extracteur 1.4A = 1242
3 x 2A concentrateurs oxygene = 1380
3 x 2A concentrateurs oxygene = 1380
Donc un total de 6992 KW,
si par 240:
Four 13A = 3120
Compressseur 4A + Extracteur 1.4A = 1296
3 x 2A concentrateurs oxygene = 1440
3 x 2A concentrateurs oxygene = 1440
Donc un total de 7296 KW,
Avec la dernière formule en multipliant par 240 Si le 6mm2 m'autorise 7kW le 10mm2 9kW, en mettant du 6mm2 ne suis-je pas déja au dela de mon maximum avec 7296 KW?
Voila comme cela me travaillait je préféré vérifier avec vous pour ne pas me tromper.
A nouveau merci d'avance
Je reviens de chez leroymerlin ou j'ai été étudié les différents disjoncteurs que j'allais acheter et mince alors il y en a beaucoup et de plein de sortes...mince alors :(
N'étant pas sur de mon coup une fois de plus je reviens vers vous pour voir ce que vous pensez de mon choix .
Je pars donc sur du 6mm2 pour mon installation avec
Au départ (comme le préconise Carminas) 1 Disjoncteur 32 A

https://www.leroymerlin.es/fp/13792870/magnetotermico-bipolar-schneider-electric-32-a?idCatPadre=203311&pathFamilaFicha=3419
Une fois arrivé à mon tableau différentiel, 1 Interrupteur différentiel 30mA 40A A

https://www.leroymerlin.es/fp/13792926/diferencial-schneider-electric-40-a?idCatPadre=203311&pathFamilaFicha=3419
et puis les 4 Disjoncteurs 16A

https://www.leroymerlin.es/fp/13792800/magnetotermico-bipolar-schneider-electric-16-a?idCatPadre=203311&pathFamilaFicha=3419
Qu'en pensez-vous ?
Désolé pour mes multiples questions mais la j'y suis presque ;)
N'étant pas sur de mon coup une fois de plus je reviens vers vous pour voir ce que vous pensez de mon choix .
Je pars donc sur du 6mm2 pour mon installation avec
Au départ (comme le préconise Carminas) 1 Disjoncteur 32 A

https://www.leroymerlin.es/fp/13792870/magnetotermico-bipolar-schneider-electric-32-a?idCatPadre=203311&pathFamilaFicha=3419
Une fois arrivé à mon tableau différentiel, 1 Interrupteur différentiel 30mA 40A A

https://www.leroymerlin.es/fp/13792926/diferencial-schneider-electric-40-a?idCatPadre=203311&pathFamilaFicha=3419
et puis les 4 Disjoncteurs 16A

https://www.leroymerlin.es/fp/13792800/magnetotermico-bipolar-schneider-electric-16-a?idCatPadre=203311&pathFamilaFicha=3419
Qu'en pensez-vous ?
Désolé pour mes multiples questions mais la j'y suis presque ;)
Attention, un interrupteur différentiel ne protège pas le matériel (juste les personnes...)
Et de plus, la photo du modèle choisi est un 300 mA (insuffisant pour la protection des personnes), tu dois prendre un 30 mA (mais c'est ce qui ressort du lien sur le site). Sois quand même attentif à ça.
Sinon, tu peux mettre sans problème tes 6 concentrateurs sur un seul 20 A câblé en 2,5² voire un seul 16 A.
Par contre, tes équipements sont-ils "rustiques" ou embarquent-ils de l'électronique ? (disjoncteur de type A ou AC).
Et de plus, la photo du modèle choisi est un 300 mA (insuffisant pour la protection des personnes), tu dois prendre un 30 mA (mais c'est ce qui ressort du lien sur le site). Sois quand même attentif à ça.
Sinon, tu peux mettre sans problème tes 6 concentrateurs sur un seul 20 A câblé en 2,5² voire un seul 16 A.
Par contre, tes équipements sont-ils "rustiques" ou embarquent-ils de l'électronique ? (disjoncteur de type A ou AC).
D'accord merci blux!
Pour l'interrupteur différentiel, je me basais sur le schéma de Carminas: https://i.imgur.com/jEOH1Rz.jpg?1
Et effectivement il est indiqué 300 mA, j'irai voir au magasin et prendrai ce modèle mais en 30 mA!
pour l'équipement l y a en effet de l'électronique dans tous donc c'est mieux A alors et ainsi cela protégera aussi mon matériel alors?
Cela veut dire qu'il faut que j'achète un interrupteur différentiel comme celui-ci plutôt?
https://www.123elec.com/legrand-interrupteur-differentiel-dx3-40a-30ma-type-a.html
Pour l'interrupteur différentiel, je me basais sur le schéma de Carminas: https://i.imgur.com/jEOH1Rz.jpg?1
Et effectivement il est indiqué 300 mA, j'irai voir au magasin et prendrai ce modèle mais en 30 mA!
pour l'équipement l y a en effet de l'électronique dans tous donc c'est mieux A alors et ainsi cela protégera aussi mon matériel alors?
Cela veut dire qu'il faut que j'achète un interrupteur différentiel comme celui-ci plutôt?
https://www.123elec.com/legrand-interrupteur-differentiel-dx3-40a-30ma-type-a.html
Merci @Carminas et @Blux pour votre aide! grandement appréciée :)
Je m'en vais ce matin acheté tout ça....
Bonne journée
Je m'en vais ce matin acheté tout ça....
Bonne journée
Merci. Donc me revoilà, par contre ni Bricodepot ni Leroymerlin n'avaient de différentiel en type A, Ils me disent qu'ici en Espagne il n'y en a pas...J'ai aussi du prendre le differenciel et le dij32A en bipolar car ils n'avaient plus les mono-polars, cela craint si je mélange les Dij16A monopolar avec les bi-polar?...avant de les je vous les montre au cas ou...

tiliser

Type A ou AC, J'ai lu pas mal sur le sujet mais ne suis toujours pas sur car on fait chaque fois le rapprochement par rapport aux branchement des machines et plaques de cuisson pour le type A, mais par rapport à mon matos???
Avant d'en commander un de France je me demande si ça vaut vraiment la peine.
Et non plus toujours pas sur si je peux mélanger mes disjoncteurs bi ou mono???
Avant d'en commander un de France je me demande si ça vaut vraiment la peine.
Et non plus toujours pas sur si je peux mélanger mes disjoncteurs bi ou mono???
Si tu as vraiment de l'électronique fine dans tes équipements, tu peux prendre un type A, mais vu le type d'appareil, un AC devrait suffire...
@Carminas
Mais du coup je ne sais pas comment on les cable
Comme les autres, un neutre et une phase.
La différence se fait simplement au niveau de la détection : un unipolaire ne teste que le fil de phase mais coupe les deux, un bipolaire teste phase et neutre puis coupe les deux. Le câblage est donc identique dans les deux cas.
On utilise des bipolaires (ou tri ou tetra) généralement en cas de régime de neutre IT (possibilité du double-défaut), que l'on trouve dans l'industrie.
@Carminas
Mais du coup je ne sais pas comment on les cable
Comme les autres, un neutre et une phase.
La différence se fait simplement au niveau de la détection : un unipolaire ne teste que le fil de phase mais coupe les deux, un bipolaire teste phase et neutre puis coupe les deux. Le câblage est donc identique dans les deux cas.
On utilise des bipolaires (ou tri ou tetra) généralement en cas de régime de neutre IT (possibilité du double-défaut), que l'on trouve dans l'industrie.