section de cable recommandè pour alimenter 7appareil mono pour108 amp merçi beaucoup

4 réponses

xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 651
 
c'est sur 108 ampères?
0
blixen9 Messages postés 3 Statut Membre
 
oui xplom
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048
 
Bonsoir donnez nous les puissances et le genre d'appareils sachant que certains ont des lignes spéciales .
0
blixen9 Messages postés 3 Statut Membre
 
7centrale vapeur netre 2200 et2700 w
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048
 
Il va falloir du triphasé pour alimenter tout ça avec une ligne en 2,5 m² pour chaque centrale soit 7 et protection en 16A le tout réparti sur les trois phases
0
blixen9
 
merci kiduguen,blixen9
0
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 173
 
Bonjour

Voir ce principe de branchement spécialement conçu pour l'industrie du repassage.