 blixen9 -
section de cable recommandè pour alimenter 7appareil mono pour108 amp merçi beaucoup

4 réponses

  1. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 695
     
    c'est sur 108 ampères?
    0
    1. blixen9 Messages postés 3 Statut Membre
       
      oui xplom
      0
  2. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
     
    Bonsoir donnez nous les puissances et le genre d'appareils sachant que certains ont des lignes spéciales .
    0
    1. blixen9 Messages postés 3 Statut Membre
       
      7centrale vapeur netre 2200 et2700 w
      0
  3. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
     
    Il va falloir du triphasé pour alimenter tout ça avec une ligne en 2,5 m² pour chaque centrale soit 7 et protection en 16A le tout réparti sur les trois phases
    0
    1. blixen9
       
      merci kiduguen,blixen9
      0
  4. stf_jpd87 Messages postés 92048 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 935
     
    Bonjour

    Voir ce principe de branchement spécialement conçu pour l'industrie du repassage.
    http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/a8/pdf/chapitre/A8D.pdf
    Codialement