Blomma sur va et vient

phil - 13 nov. 2015 à 10:39
cs_geryko Messages postés 328 Date d'inscription dimanche 16 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2019 - 23 nov. 2015 à 09:54
Bonjour,

comment cabler un blooma / Gaspra sur un va et vient ..
je suis preneur du schéma de câblage

merci

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 498
13 nov. 2015 à 11:43
Bonjour

voir ce câblage de Carminas


Cliquez sur l'image pour agrandir
vous coupez le fil rouge et vous installez un va-et-vient comme sur l'image ci-dessous. le marron étant la suite du fil rouge.


Cliquez sur l'image pour agrandir
--
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
0
bonjour

merci bcp pour votre réponse.
je pense que je vais retirer un calage indépendant du va et vient ... ;)

cdt
0
cs_geryko Messages postés 328 Date d'inscription dimanche 16 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2019 116
Modifié par cs_geryko le 13/11/2015 à 15:30
Bonjour,
Ou celui-ci ?

http://entraidelec.com/schema-29-Allumage-par-detecteur-de-presence-mouvement.html

Bien évidemment, intercaler le va-et-vient à la sortie du disjoncteur C10.

Nota : il n'y a pas de terre sur les lampes, c'est pas bien !
0
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
23 nov. 2015 à 08:09
Bonjour

Votre demande n'est pas clair.

Il faudrait savoir si vous voulez que le va et vient permette un arrêt forcé ou une marche forcée.

Je vous donne ce schéma qui correspond à la seconde proposition

0
bjr

il s'agit d'une marche forcée ... c'est exactement le schéma que je cherchais

merci
bonne journée
0
cs_geryko Messages postés 328 Date d'inscription dimanche 16 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2019 116 > phil
23 nov. 2015 à 09:54
Bonjour,
1) Je ne vois pas de marche forcée dans ce schéma ?
2) Facile sur le papier mais pour adapter sur une installation existante ! ! !
(d'autant que tu ne sembles pas bien connaître le sujet)
Bon courage
0