Variateur à pied avec interrupteur

boubou38660 Messages postés 1 Statut Membre -  
Ronyrun Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bjr,impossible monter variateur à pied avec interrupteur de marque DIALL ref:585163
notice incomprehensible;merci de bien vouloir me répondre.

2 réponses

  1. Ronyrun Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
     
    Je confirme on ne comprend rien à cette notice.



    on voit 3 cables sur le 02.
    Puis 2 cables sur le 03 et 04.
    0
    1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
       
      Considérez le témoin comme une option que vous pouvez supprimer et vous n'aurez que deux câbles.
      0
    2. Ronyrun Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
       
      OK, donc je vais expliquer en mots simples pour les autres internautes :


      le câble 1 est le câble dédié à la variation de lumière, l'ampoule connectée dessus variera donc lors du coulissement.

      le câble 2 est le câble dédié à l'interruption de lumière, l'ampoule connectée dessus s'éteindra / s'allumera donc lors de la pression sur le bouton poussoir transparent.


      Un truc donc utile à faire est d'associer les deux dispositifs à la même ampoule en branchant le P du cable 1 à la place du P du cable 2.

      Bon courage.
      0
  2. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 922
     
    Bonsoir

    Faites une image de la notice;ici.

    -1