Moins de pression [Résolu]

Signaler
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
-
Messages postés
16193
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
-
Bonjour.
Depuis quelques temps ma pression baisse lorsque jouvre le robinet au bout de quelques secondes.
La maison a 5 ans.
Le ballon d'eau chaude est de 300 litres. C'est un stéatite.
J'ai un adoucisseur depuis bientôt 3 ans. Culligan.
Le fait d'enlever les mousseurs/mélangeurs ne changent rien au débit.
Le compteur sortie d'eau sur le trottoir débite entre 200 à 300 litres chaque jour. Apparemment pas de fuite.
Pouvez vous venir à mon aide?

19 réponses

Messages postés
2457
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
9 septembre 2020
459
Bonjour, pour le réducteur de pression il faut tourner la vis ici :



Je crois plus a un problème de réducteur de pression qu'au calcaire qui ne bouche normalement que l'eau chaude.
Messages postés
16193
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 146
Bonjour
Si seulement eau chaude, changez le groupe de sécurité du chauffe eau.
Si eau froide et eau chaude, changez le détendeur de pression, ce dernier se règle mais en général s'il commence a se dérégler, c'est qu'il est fatigué.
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
Bonjour ...
Eau chaude et froide , j'ai.
Qu'entendez vous par détendeur ? ?
Merci
Messages postés
16193
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 146
Peut être après votre compteur d'eau, il peut y avoir un appareil pour limiter la pression venant du reseau, si oui, il est surement en cause.
Après compteur c'est l'endroit ou il est le plus souvent placé, mais parfois, avant ch-eau aussi ou voir ailleurs avant l'installation de la maison.
http://www.google.fr/...
Vous avez toute une panoplie a quoi il peut ressembler ici.
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
Bonjour, désolé du retard pour répondre.
Merci j'ai bien vu les photos.
Oui j'ai bien un limiteur de débit car à la base quand j'ouvrais le robinet ça claqué..
Par contre il n'a même pas 2 ans..
Le faut que je sois à l'eau douce depuis 3 ans et que mon cumulus à 5 ans...
Le calcaire ne sait il pas décollé et obstrué les tuyaux d'alimentation ? ??
Je vais essayer de faire photos
Merci encore
Messages postés
29215
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
17 septembre 2020
1 417
bonjour EF et EC réducteur de pression, si il a une trou pour une clé 6 pans tournez d'un tour sens aiguille robinet en marche puis revenez d'un tour en arrière si succès

je m'adresse aux collègues, notez bien bien que j'ai pas encore parlé du petit coup de marteau...


ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
Bonjour je vais regarder ce soir. ..
Je sais qu'il y a u e molette sur le réducteur mais si je dévisse ça coule...
Je dois tourner anti horaire? 18h 15h 12h ???
Messages postés
16193
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 146
Bonjour quel calcaire ? Si vous avez un adoucisseur d'eau il n'y a plus de calcaire dans votre circuit interrieur.
Par contre donc, ou c'est le détendeur de pression, ou du sable avant compteur mais logiquement vous n'avez pas le droit d'y toucher.
Mais vous pouvez démonter juste après compteur pour voir si l'eau s'écoule très fort, si oui détendeur, si non appeler la compagnie des eaux.
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
Oui présence de calcaire.
Noeux-les-Mines est tres calcaire.
Donc la 3eme année j'ai fait installer un adoucisseur.
Mais pendant ce temps là un dépôt de calcaire sur la paroi du cumulus s'est sûrement installé ainsi que ds les tuyaux.
Je sais que l'eau douce décolle le calcaire.
J'ai eu un tuyau d'évacuation complètement bouché un an après l'installation de l'adoucisseur.
Je vais regarder de plus près ce soir.
Merci.
Messages postés
16193
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 146 >
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017

Ok. On attend des nouvelles pour éventuellement continuer a chercher si necessaire.
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
Encore merci a vous trois de m'aider. Je vais regarder ce soir le réducteur.
Je dois donc dévisser légèrement et le revisser à fond comme il était avant l'opération?
Messages postés
29215
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
17 septembre 2020
1 417
non l'inverse
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
Bon je suis devant ma nourrice. .pas moyen de mettre une fichu photo sur ce site.. pffff
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
J'ai mon alimentation d'eau qui arrive du sol...noir 2.5mm.
Après poignée papillon ouverture fermeture avec juste au dessus un cylindre allongée.
Je sais pas ce que c'est. .
Molette à gauche, petit trou sur le corps ensuite .
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
Comment mettre photos ici???
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
Pas moyen de mettre photo ici.pppffff.
Messages postés
16193
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 146
S'agit-il de ça
http://www.google.fr/...
Messages postés
16193
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 146
Le compteur d'eau est-il a l'extérieur ?
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
auriez vous messenger je vous envoie photos de suite ou adresse mail
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
http://www.expertbynet.fr/fr/reducteur-de-pression/7427-test1-3283151000496.html.



C'est le mien ...
Mais comment le régler et pourquoi serait il déréglé ? ??
Messages postés
16193
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 146
Pas réseau sociaux.
Il doit se régler par dessus, mais il est placé ou ce bidule ?
Pour avoir le coeur net, faites comme je vous l'ai indiqué.
Demain vous démontez juste après compteur d'eau et vous faites couler fort pour voir si ça ne vient pas du réseau, sable avant compteur, si l'eau coule normalement en ayant fait l'essai, alors il faut changer le détendeur de pression.
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
- enlever le tuyau à la sortie de mon compteur??
Je peux à peine entrer ma main sur le côté pour accéder à la manette ouverture fermeture. Pas assez de place.
- détendeur = réducteur de pression ?
- il est placé chez moi après la vanne d'ouverture fermeture eau générale .
J'ai le compteur sur le trottoir ..10 mètres de la maison. Le tuyau noir d'alimentation apparaît dans le cellier. Ensuite il y a une poignée papillon rouge fermeture ouverture. Le tuyau monte d'un mètre. Puis mon réducteur http://www.expertbynet.fr/fr/reducteur-de-pression/7427-test1-3283151000496.html.
après c'est mon adoucisseur.
Ensuite tout va ds la nourrice.
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
Par contre la vanne d'équilibrage comporte juste au dessus de la poignée papillon un cylindre allongé avec une molette sur sa gauche .Le tout en un bloc.
De loin ça fait une croix.... le tuyau de bas en haut et vanne plus cylindre allongé. (diam 1, longueur 6cm)
Messages postés
16193
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 146
Detendeur, réducteur, oui c'est pareil, la fonction est de réduire la pression réseau lorsqu'elle est trop élevée.
Ce réducteur est a la maison, le compteur il est a l'exterieur.
Demain procédez dans l'ordre sinon on tourne en rond.
1. dehors, après compteur vous démontez et faites couler l'eau a fond 5 secondes suffisent pour savoir si ce compteur n'est pas plein de sable ou autres saletés.
2. Si en sortie du compteur tout va bien, remontez et il faut démonter après réducteur et faire la même chose, mettes une bassine pour ne pas vous noyer ou un tuyau de jardin vers le WC ou ailleurs.
Si ce n'est pas au compteur c'est surement au réducteur.
Alors pourquoi il se dérègle ? C'est comme tout, a un moment donné il est fatigué comme une voiture, une chaussure ou vous et moi.
Bonjour

Je suis d'avis de changer votre détendeur surtout que celui que vous avez ne convient pas pour des eaux calcaire parce que c'est un détendeur a piston coulissant et il conviendrait mieux de placer un détendeur a membrane de détente beaucoup moins sensible au calcaire (marque DESBORDES ou SHLUMBERGER ou certains modeles SFR parmi ceux que je connait) mais plus cher ! le votre est un premier prix mais pas terrible techniquement
Cdlt
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
Bonjour à tous.
Comme je ne peux pas accéder à mon compteur d'eau avec les mains pour y travailler dessus.
J'ai testé mon réducteur. ..
J'ai ouvert l'eau de levier de cuisine et j'ai commencé à le visser rapidement.
Ben rien qu'au son j'entendais que ça débutait et inversement comme j'ai eu peur j'ai dévissé complètement et la plus rien pratiquement.
Donc peut on donc dire que le réducteur n'est pas mort ?
..
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
Débité ald de débuté oupsss.
Là je l'ai régler à ma convenance puisque je n'ai pas d'appareils de mesure.
Y'a t il un risque?
Est ce que les coups de béliers sont en rapport avec le réducteur? ??
Messages postés
16193
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 146
Bonjour
Si vous avez réglé et que tout va bien, c'est que c'est le réducteur qui était en cause. Tant que cela coule normalement c'est parfait et il n'y a rien a craindre. Mais peut être que bientot, il refera la même chose et il arrivera un moment ou il ne se réglera plus, et il faut le changer.
Dès le début il me semble bien avoir ciblé ce réducteur.
Messages postés
98
Date d'inscription
mardi 28 juin 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
3 avril 2017
9
Oui je te dis merci et bravo à tous les protagonistes. .
J'espère que cela durera.
Merci de votre temps.
Nous nous recroiserons peut être sur le forum.
Je vais donc solder ce sujet .
Messages postés
16193
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 146
A bientôt
Bonne journée.