Moins de pression [Résolu]

Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 28 juin 2016 à 10:38 - Dernière réponse : lekabilien 13017 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention
- 30 juin 2016 à 11:54
Bonjour.
Depuis quelques temps ma pression baisse lorsque jouvre le robinet au bout de quelques secondes.
La maison a 5 ans.
Le ballon d'eau chaude est de 300 litres. C'est un stéatite.
J'ai un adoucisseur depuis bientôt 3 ans. Culligan.
Le fait d'enlever les mousseurs/mélangeurs ne changent rien au débit.
Le compteur sortie d'eau sur le trottoir débite entre 200 à 300 litres chaque jour. Apparemment pas de fuite.
Pouvez vous venir à mon aide?
Afficher la suite 

Votre réponse

30 réponses

Meilleure réponse
docchaudiere 2170 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 16 octobre 2018 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 17:34
1
Merci
Bonjour, pour le réducteur de pression il faut tourner la vis ici :



Je crois plus a un problème de réducteur de pression qu'au calcaire qui ne bouche normalement que l'eau chaude.

Merci docchaudiere 1

Avec quelques mots c'est encore mieux Ajouter un commentaire

Linternaute a aidé 3266 internautes ce mois-ci

Commenter la réponse de docchaudiere
lekabilien 13017 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention - 28 juin 2016 à 12:18
0
Merci
Bonjour
Si seulement eau chaude, changez le groupe de sécurité du chauffe eau.
Si eau froide et eau chaude, changez le détendeur de pression, ce dernier se règle mais en général s'il commence a se dérégler, c'est qu'il est fatigué.
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 28 juin 2016 à 12:43
Bonjour ...
Eau chaude et froide , j'ai.
Qu'entendez vous par détendeur ? ?
Merci
Commenter la réponse de lekabilien
lekabilien 13017 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention - 28 juin 2016 à 13:04
0
Merci
Peut être après votre compteur d'eau, il peut y avoir un appareil pour limiter la pression venant du reseau, si oui, il est surement en cause.
Après compteur c'est l'endroit ou il est le plus souvent placé, mais parfois, avant ch-eau aussi ou voir ailleurs avant l'installation de la maison.
http://www.google.fr/...
Vous avez toute une panoplie a quoi il peut ressembler ici.
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 13:34
Bonjour, désolé du retard pour répondre.
Merci j'ai bien vu les photos.
Oui j'ai bien un limiteur de débit car à la base quand j'ouvrais le robinet ça claqué..
Par contre il n'a même pas 2 ans..
Le faut que je sois à l'eau douce depuis 3 ans et que mon cumulus à 5 ans...
Le calcaire ne sait il pas décollé et obstrué les tuyaux d'alimentation ? ??
Je vais essayer de faire photos
Merci encore
Commenter la réponse de lekabilien
xplom 28710 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 17 octobre 2018 Dernière intervention - Modifié par xplom le 29/06/2016 à 13:47
0
Merci
bonjour EF et EC réducteur de pression, si il a une trou pour une clé 6 pans tournez d'un tour sens aiguille robinet en marche puis revenez d'un tour en arrière si succès

je m'adresse aux collègues, notez bien bien que j'ai pas encore parlé du petit coup de marteau...


ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 14:40
Bonjour je vais regarder ce soir. ..
Je sais qu'il y a u e molette sur le réducteur mais si je dévisse ça coule...
Je dois tourner anti horaire? 18h 15h 12h ???
Commenter la réponse de xplom
lekabilien 13017 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 14:21
0
Merci
Bonjour quel calcaire ? Si vous avez un adoucisseur d'eau il n'y a plus de calcaire dans votre circuit interrieur.
Par contre donc, ou c'est le détendeur de pression, ou du sable avant compteur mais logiquement vous n'avez pas le droit d'y toucher.
Mais vous pouvez démonter juste après compteur pour voir si l'eau s'écoule très fort, si oui détendeur, si non appeler la compagnie des eaux.
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 14:37
Oui présence de calcaire.
Noeux-les-Mines est tres calcaire.
Donc la 3eme année j'ai fait installer un adoucisseur.
Mais pendant ce temps là un dépôt de calcaire sur la paroi du cumulus s'est sûrement installé ainsi que ds les tuyaux.
Je sais que l'eau douce décolle le calcaire.
J'ai eu un tuyau d'évacuation complètement bouché un an après l'installation de l'adoucisseur.
Je vais regarder de plus près ce soir.
Merci.
lekabilien 13017 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention > Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 15:28
Ok. On attend des nouvelles pour éventuellement continuer a chercher si necessaire.
Commenter la réponse de lekabilien
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 20:25
0
Merci
Encore merci a vous trois de m'aider. Je vais regarder ce soir le réducteur.
Je dois donc dévisser légèrement et le revisser à fond comme il était avant l'opération?
xplom 28710 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 17 octobre 2018 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 20:31
non l'inverse
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 22:58
Bon je suis devant ma nourrice. .pas moyen de mettre une fichu photo sur ce site.. pffff
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 23:05
J'ai mon alimentation d'eau qui arrive du sol...noir 2.5mm.
Après poignée papillon ouverture fermeture avec juste au dessus un cylindre allongée.
Je sais pas ce que c'est. .
Molette à gauche, petit trou sur le corps ensuite .
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 23:05
Comment mettre photos ici???
Commenter la réponse de Gregory62290
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 23:10
0
Merci
Pas moyen de mettre photo ici.pppffff.
Commenter la réponse de Gregory62290
lekabilien 13017 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 23:13
0
Merci
S'agit-il de ça
http://www.google.fr/...
Commenter la réponse de lekabilien
lekabilien 13017 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 23:14
0
Merci
Le compteur d'eau est-il a l'extérieur ?
Commenter la réponse de lekabilien
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 23:17
0
Merci
auriez vous messenger je vous envoie photos de suite ou adresse mail
Commenter la réponse de Gregory62290
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 23:28
0
Merci
http://www.expertbynet.fr/fr/reducteur-de-pression/7427-test1-3283151000496.html.



C'est le mien ...
Mais comment le régler et pourquoi serait il déréglé ? ??
Commenter la réponse de Gregory62290
lekabilien 13017 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 23:35
0
Merci
Pas réseau sociaux.
Il doit se régler par dessus, mais il est placé ou ce bidule ?
Pour avoir le coeur net, faites comme je vous l'ai indiqué.
Demain vous démontez juste après compteur d'eau et vous faites couler fort pour voir si ça ne vient pas du réseau, sable avant compteur, si l'eau coule normalement en ayant fait l'essai, alors il faut changer le détendeur de pression.
Commenter la réponse de lekabilien
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 23:46
0
Merci
- enlever le tuyau à la sortie de mon compteur??
Je peux à peine entrer ma main sur le côté pour accéder à la manette ouverture fermeture. Pas assez de place.
- détendeur = réducteur de pression ?
- il est placé chez moi après la vanne d'ouverture fermeture eau générale .
J'ai le compteur sur le trottoir ..10 mètres de la maison. Le tuyau noir d'alimentation apparaît dans le cellier. Ensuite il y a une poignée papillon rouge fermeture ouverture. Le tuyau monte d'un mètre. Puis mon réducteur http://www.expertbynet.fr/fr/reducteur-de-pression/7427-test1-3283151000496.html.
après c'est mon adoucisseur.
Ensuite tout va ds la nourrice.
Commenter la réponse de Gregory62290
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 23:52
0
Merci
Par contre la vanne d'équilibrage comporte juste au dessus de la poignée papillon un cylindre allongé avec une molette sur sa gauche .Le tout en un bloc.
De loin ça fait une croix.... le tuyau de bas en haut et vanne plus cylindre allongé. (diam 1, longueur 6cm)
Commenter la réponse de Gregory62290
lekabilien 13017 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention - 30 juin 2016 à 00:00
0
Merci
Detendeur, réducteur, oui c'est pareil, la fonction est de réduire la pression réseau lorsqu'elle est trop élevée.
Ce réducteur est a la maison, le compteur il est a l'exterieur.
Demain procédez dans l'ordre sinon on tourne en rond.
1. dehors, après compteur vous démontez et faites couler l'eau a fond 5 secondes suffisent pour savoir si ce compteur n'est pas plein de sable ou autres saletés.
2. Si en sortie du compteur tout va bien, remontez et il faut démonter après réducteur et faire la même chose, mettes une bassine pour ne pas vous noyer ou un tuyau de jardin vers le WC ou ailleurs.
Si ce n'est pas au compteur c'est surement au réducteur.
Alors pourquoi il se dérègle ? C'est comme tout, a un moment donné il est fatigué comme une voiture, une chaussure ou vous et moi.
Commenter la réponse de lekabilien
0
Merci
Bonjour

Je suis d'avis de changer votre détendeur surtout que celui que vous avez ne convient pas pour des eaux calcaire parce que c'est un détendeur a piston coulissant et il conviendrait mieux de placer un détendeur a membrane de détente beaucoup moins sensible au calcaire (marque DESBORDES ou SHLUMBERGER ou certains modeles SFR parmi ceux que je connait) mais plus cher ! le votre est un premier prix mais pas terrible techniquement
Cdlt
Commenter la réponse de montaco
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 30 juin 2016 à 11:11
0
Merci
Bonjour à tous.
Comme je ne peux pas accéder à mon compteur d'eau avec les mains pour y travailler dessus.
J'ai testé mon réducteur. ..
J'ai ouvert l'eau de levier de cuisine et j'ai commencé à le visser rapidement.
Ben rien qu'au son j'entendais que ça débutait et inversement comme j'ai eu peur j'ai dévissé complètement et la plus rien pratiquement.
Donc peut on donc dire que le réducteur n'est pas mort ?
..
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 30 juin 2016 à 11:14
Débité ald de débuté oupsss.
Là je l'ai régler à ma convenance puisque je n'ai pas d'appareils de mesure.
Y'a t il un risque?
Est ce que les coups de béliers sont en rapport avec le réducteur? ??
Commenter la réponse de Gregory62290
lekabilien 13017 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention - 30 juin 2016 à 11:27
0
Merci
Bonjour
Si vous avez réglé et que tout va bien, c'est que c'est le réducteur qui était en cause. Tant que cela coule normalement c'est parfait et il n'y a rien a craindre. Mais peut être que bientot, il refera la même chose et il arrivera un moment ou il ne se réglera plus, et il faut le changer.
Dès le début il me semble bien avoir ciblé ce réducteur.
Commenter la réponse de lekabilien
Gregory62290 98 Messages postés mardi 28 juin 2016Date d'inscription 3 avril 2017 Dernière intervention - 30 juin 2016 à 11:38
0
Merci
Oui je te dis merci et bravo à tous les protagonistes. .
J'espère que cela durera.
Merci de votre temps.
Nous nous recroiserons peut être sur le forum.
Je vais donc solder ce sujet .
lekabilien 13017 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention - 30 juin 2016 à 11:54
A bientôt
Bonne journée.
Commenter la réponse de Gregory62290