Chauffe eau Canada
MelB
-
Modifié par stf_jpd87 le 5/02/2017 à 21:29
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 - 5 févr. 2017 à 19:40
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 - 5 févr. 2017 à 19:40
Bonjour,
J'avais un breaker 30 ampère pour mon ancien chauffe eau. J'ai fait appel à hydro solution pour changer mon chauffe eau et il m'ont exigé de changer mon breaker pour un 20 ampère. Depuis ce changement, le breaker sautait continuellement ET je viens de constater qu'il est brûlé au niveau de l'endroit où il est fixé à la boîte de breaker .
Est ce que hydro solution aurait pu ce trompée sur la force du breaker utilisé?
Merci
J'avais un breaker 30 ampère pour mon ancien chauffe eau. J'ai fait appel à hydro solution pour changer mon chauffe eau et il m'ont exigé de changer mon breaker pour un 20 ampère. Depuis ce changement, le breaker sautait continuellement ET je viens de constater qu'il est brûlé au niveau de l'endroit où il est fixé à la boîte de breaker .
Est ce que hydro solution aurait pu ce trompée sur la force du breaker utilisé?
Merci
7 réponses
mec80
Messages postés
269
Date d'inscription
mardi 18 octobre 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 mai 2018
103
5 févr. 2017 à 17:34
5 févr. 2017 à 17:34
Bonjour si votre ballon est cabler avec des fil en 2,5 carrer vous ne pouvez pas mettre plus de 20 ampère combien est la puissance du ballon
mec80
Messages postés
269
Date d'inscription
mardi 18 octobre 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 mai 2018
103
5 févr. 2017 à 17:48
5 févr. 2017 à 17:48
en watt à peut près 1000w
mec80
Messages postés
269
Date d'inscription
mardi 18 octobre 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 mai 2018
103
5 févr. 2017 à 19:06
5 févr. 2017 à 19:06
souvent les ballons 100l consomme à peu près 1000w
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
mec80
Messages postés
269
Date d'inscription
mardi 18 octobre 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 mai 2018
103
5 févr. 2017 à 19:11
5 févr. 2017 à 19:11
peux être je c'est pas mais la c'est bien en France
mec80
Messages postés
269
Date d'inscription
mardi 18 octobre 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 mai 2018
103
5 févr. 2017 à 19:12
5 févr. 2017 à 19:12
dans tous les cas un 20 ampère voir même un 16 ampère ça suffit
xplom
Messages postés
38377
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 610
5 févr. 2017 à 19:15
5 févr. 2017 à 19:15
je vote pour post Canada
Merci pour les informations, un 20 ampère est parfait . J'ai acheté un autre breaker et j'espère que cela va être correct , sinon cest au niveau du filage et je vais avoir besoin d'un expert pour faire le travaille .
MERCI POUR VOS CONSEILS ET D'avoir répondu
MERCI POUR VOS CONSEILS ET D'avoir répondu
mec80
Messages postés
269
Date d'inscription
mardi 18 octobre 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 mai 2018
103
5 févr. 2017 à 19:40
5 févr. 2017 à 19:40
ça doit pas chauffer sauf si mauvais serrage