Chauffe eau Canada

MelB - Modifié par stf_jpd87 le 5/02/2017 à 21:29
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 - 5 févr. 2017 à 19:40
Bonjour,
J'avais un breaker 30 ampère pour mon ancien chauffe eau. J'ai fait appel à hydro solution pour changer mon chauffe eau et il m'ont exigé de changer mon breaker pour un 20 ampère. Depuis ce changement, le breaker sautait continuellement ET je viens de constater qu'il est brûlé au niveau de l'endroit où il est fixé à la boîte de breaker .
Est ce que hydro solution aurait pu ce trompée sur la force du breaker utilisé?
Merci

7 réponses

mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 102
5 févr. 2017 à 17:34
Bonjour si votre ballon est cabler avec des fil en 2,5 carrer vous ne pouvez pas mettre plus de 20 ampère combien est la puissance du ballon
0
60 litres
0
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 102
5 févr. 2017 à 17:48
en watt à peut près 1000w
0
1000w en 110v c est chaud bouillant ?? mais y a de la marge ..
0
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 102
5 févr. 2017 à 19:06
souvent les ballons 100l consomme à peu près 1000w
0
Profil bloqué
5 févr. 2017 à 19:07
c est au canada ils peuvent avoir du 110 ou du tri .; etc ??? attendons !!
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 102
5 févr. 2017 à 19:11
peux être je c'est pas mais la c'est bien en France
0
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 102
5 févr. 2017 à 19:12
dans tous les cas un 20 ampère voir même un 16 ampère ça suffit
0
un breaker de 30A pour un chauffe eau ?? Humm je demande confirmation ou alors c est dans une niche fiscale ??
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 598
5 févr. 2017 à 19:15
je vote pour post Canada
0
Merci pour les informations, un 20 ampère est parfait . J'ai acheté un autre breaker et j'espère que cela va être correct , sinon cest au niveau du filage et je vais avoir besoin d'un expert pour faire le travaille .
MERCI POUR VOS CONSEILS ET D'avoir répondu
0
mec80 Messages postés 269 Date d'inscription mardi 18 octobre 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 13 mai 2018 102
5 févr. 2017 à 19:40
ça doit pas chauffer sauf si mauvais serrage
0