Problème de surpresseur Energer
fab
-
10 avril 2017 à 18:17
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 11 avril 2017 à 07:21
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 11 avril 2017 à 07:21
1 réponse
stf_jpd87
Messages postés
96879
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
27 964
Modifié le 11 avril 2017 à 07:27
Modifié le 11 avril 2017 à 07:27
Bonjour
Vérifier la pression d'air de la cuve par la valve sur celle-ci. Doit faire 0.2 bar en-dessous de la pression de démarrage. Soit 1,5 bar pour une pompe qui redémarre à 1.7bar. Contrôle moteur arrêté et robinets ouverts pression d'eau à zéro
Cordialement.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Vérifier la pression d'air de la cuve par la valve sur celle-ci. Doit faire 0.2 bar en-dessous de la pression de démarrage. Soit 1,5 bar pour une pompe qui redémarre à 1.7bar. Contrôle moteur arrêté et robinets ouverts pression d'eau à zéro