Demande pour interrupteur général dans caravane
belnoel45
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 1 juin 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juin 2017
-
1 juin 2017 à 19:04
Profil bloqué - 2 juin 2017 à 12:08
Profil bloqué - 2 juin 2017 à 12:08
A voir également:
- Demande pour interrupteur général dans caravane
- Code erreur climatisation general - Guide
- Dimension interrupteur - Guide
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Interrupteur lumiere - Guide
- Interrupteur taili ✓ - Forum Electricité
4 réponses
Bjr, pour moi c est bon de plus vous avez une protection inévitable via l'alimentation du camping !!
KIDUGUEN
Messages postés
13504
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
4 861
1 juin 2017 à 22:09
1 juin 2017 à 22:09
Bonsoir moi j'aurais remis un inter différentiel sur le tableau en cas d'urgence ça vous évite de sortir .cdlt
belnoel45
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 1 juin 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juin 2017
2 juin 2017 à 10:00
2 juin 2017 à 10:00
Bonjour à tout les 2
Si ce n'est pas indispensable je pense que je n'en métrais pas ,en cas d'urgence je peut couper au disjoncteur phase + neutre,il ni en aura que 2 et en plus celui de 10 amp ,c'est pour 2 ampoules halogène de 30 wats ,que je peut éventuellement passer en led ,je peut peut être mettre tout sur le même ?
Une autre petite question sur un séjour de 3 mois, en itinérance 2 fois entre la prise européenne mâle et femelle à ma caravane ça à chauffé au fil d'alimentation ,celui que je passe en 3 x 2.5 .
De la caravane vers l'a borne camping au niveau de la caravane j'avais mâle / femelle européenne environ 30 cm de fil en 3 x 2.5 puis 2 prises étanches normal la deuxième sur la rallonge qui va à la borne en 3 x 2.5 + avec une petit bout prise normal /prise européenne ou non ,suivant si le camping est équipé en prise européenne ou non .
Je pense supprimer ma prise européenne à la caravane et mettre une normal étanche ,ça me supprimerais un intermédiaire j'aimerais votre avis !
Merci et bonne journée
Si ce n'est pas indispensable je pense que je n'en métrais pas ,en cas d'urgence je peut couper au disjoncteur phase + neutre,il ni en aura que 2 et en plus celui de 10 amp ,c'est pour 2 ampoules halogène de 30 wats ,que je peut éventuellement passer en led ,je peut peut être mettre tout sur le même ?
Une autre petite question sur un séjour de 3 mois, en itinérance 2 fois entre la prise européenne mâle et femelle à ma caravane ça à chauffé au fil d'alimentation ,celui que je passe en 3 x 2.5 .
De la caravane vers l'a borne camping au niveau de la caravane j'avais mâle / femelle européenne environ 30 cm de fil en 3 x 2.5 puis 2 prises étanches normal la deuxième sur la rallonge qui va à la borne en 3 x 2.5 + avec une petit bout prise normal /prise européenne ou non ,suivant si le camping est équipé en prise européenne ou non .
Je pense supprimer ma prise européenne à la caravane et mettre une normal étanche ,ça me supprimerais un intermédiaire j'aimerais votre avis !
Merci et bonne journée