Demande pour interrupteur général dans caravane

belnoel45 2 Messages postés jeudi 1 juin 2017Date d'inscription 2 juin 2017 Dernière intervention - 1 juin 2017 à 19:04 - Dernière réponse : Icare95 17041 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 23 avril 2018 Dernière intervention
- 2 juin 2017 à 12:08
Bonjour

Je modifie l'alimentation de ma caravane ,qui est déjà tout en 220,déjà le fil de la prise européenne aux fusible je le passe de 3x1.5 en 3x2.5.et je change le système fusible qui est vieux (la caravane à 30 ans )par des disjoncteur phase + neutre certainement 1 10 amp pour l’éclairage et 1 16 amp pour les prises ,jusqu’à la c'étais à peu prés d'origine.le reste à étais refait il ni à pas longtemps .
Je voudrait savoir si c'est bon conne ça ou si il faut absolument que je rajoute un interrupteur général ?
C'est une caravane qui sert à plus de 99 pour cent dans des campings

merci et bonne journée
Afficher la suite 

4 réponses

Répondre au sujet
Icare95 17041 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 23 avril 2018 Dernière intervention - 1 juin 2017 à 21:35
0
Utile
Bjr, pour moi c est bon de plus vous avez une protection inévitable via l'alimentation du camping !!
Commenter la réponse de Icare95
KIDUGUEN 6970 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 23 avril 2018 Dernière intervention - 1 juin 2017 à 22:09
0
Utile
Bonsoir moi j'aurais remis un inter différentiel sur le tableau en cas d'urgence ça vous évite de sortir .cdlt
Commenter la réponse de KIDUGUEN
belnoel45 2 Messages postés jeudi 1 juin 2017Date d'inscription 2 juin 2017 Dernière intervention - 2 juin 2017 à 10:00
0
Utile
Bonjour à tout les 2

Si ce n'est pas indispensable je pense que je n'en métrais pas ,en cas d'urgence je peut couper au disjoncteur phase + neutre,il ni en aura que 2 et en plus celui de 10 amp ,c'est pour 2 ampoules halogène de 30 wats ,que je peut éventuellement passer en led ,je peut peut être mettre tout sur le même ?
Une autre petite question sur un séjour de 3 mois, en itinérance 2 fois entre la prise européenne mâle et femelle à ma caravane ça à chauffé au fil d'alimentation ,celui que je passe en 3 x 2.5 .
De la caravane vers l'a borne camping au niveau de la caravane j'avais mâle / femelle européenne environ 30 cm de fil en 3 x 2.5 puis 2 prises étanches normal la deuxième sur la rallonge qui va à la borne en 3 x 2.5 + avec une petit bout prise normal /prise européenne ou non ,suivant si le camping est équipé en prise européenne ou non .
Je pense supprimer ma prise européenne à la caravane et mettre une normal étanche ,ça me supprimerais un intermédiaire j'aimerais votre avis !

Merci et bonne journée
Commenter la réponse de belnoel45
Icare95 17041 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 23 avril 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 2/06/2017 à 12:09
0
Utile
Re, il faut limiter au maximum les rallonges ?? vous avez une prise EU femelle sur la caravane il vous faut 25m de rallonge sur enrouleur (que vous déroulez ou pas) entre la caravane et la borne camping pourquoi multiplier ??

"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Commenter la réponse de Icare95