Pourquoi un inter-différentiel ne se réarme pas ?

Résolu
philippers - 23 juin 2017 à 10:15
 fati - 23 juin 2017 à 10:16
Bonjour à tous,
voilà suite à l'orage de ces derniers jours un des inter-différentiel a sauté que j'ai réarmé et tout va ;mais la deuxième fois c'est un autre qui a sauté et il ne se réarme pas?
mystère pour moi ! car j'ai débranché les 2 prises de courant qui lui sont lié (une dans la cuisine avec multi-prises pour frigo ,micro onde et petit four , et une autre dans le garage pr la chaudière).
y a-t-il un fusible ? ou ça se remplace simplement?
INTER-DIFFERENTIEL
Legrand 40Amp/30mA Type AC
(Code: 08629)
Détail
Réf : 08629 Type AC (Détecte les défauts sur courant alternatif)
Arrivée Haut départ Bas
Fabrication Française

Merci à tous
A voir également:

1 réponse

Bonjour,
Vous commencez par débrancher tout ce qui est alimenté par ce
disjoncteur , pour ensuite tenter le réarmement .
En cas de doute peut-être déconnecter les sorties.
Si le réarmement est toujours impossible, le remplacement est
à envisager.
Cordialement,
9