Urgent! problème chaudière leblanc acléis

cocrod 4 Messages postés dimanche 1 avril 2018Date d'inscription 1 avril 2018 Dernière intervention - 1 avril 2018 à 19:06 - Dernière réponse : cocrod 4 Messages postés dimanche 1 avril 2018Date d'inscription 1 avril 2018 Dernière intervention
- 1 avril 2018 à 22:53
Bonjour,
nous avons une grosse panne avec notre chaudière leblanc acléis. Il y a deux jours nous avons fait intervenir un chauffagiste en urgence (car plus d'eau chaude sanitaire). Le chauffagiste a remplacé la soupape de sécurité sanitaire. Tout fonctionnait pendant une journée. Puis ce matin énorme fuite en haut de la chaudière (au niveau du vase d'expansion). Impossible de couper l'arrivée d'eau dans la chaudière. Nous sommes obligés de couper tout le circuit d'eau, donc plus d'eau du tout dans toute la maison. Le chauffagiste est injoignable.
Est-ce qu'il y a une possibilité de fermer l'arrivée d'eau dans la chaudière pour pouvoir avoir au moins de l'eau froide dans les robinets en attendant le retour du chauffagiste?
Merci d'avance pour votre aide
Afficher la suite 

Votre réponse

6 réponses

stf_jpd87 44962 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 juin 2018 Dernière intervention - 1 avril 2018 à 19:19
0
Merci
Bonsoir

Il est plus que sure qu'il y a un robinet d'arrêt pour cette chaudière, Pour cela il faut resuivre l'alimentation en eau du compteur jusqu' à l'entrée de la chaudière.
Cordialement.
cocrod 4 Messages postés dimanche 1 avril 2018Date d'inscription 1 avril 2018 Dernière intervention - 1 avril 2018 à 19:24
Merci. En effet, j'ai bien localisé le robinet d'arrêt. Mais il ne semble pas fonctionner. Rien ne change, même avec ce robinet d'arrêt fermé
stf_jpd87 44962 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 juin 2018 Dernière intervention - 1 avril 2018 à 19:30
Une fois ce robinet fermé ouvrez la soupape de sécurité que le chauffagiste a changée, car il y a de la pression dans le chaudière et il faut un temps pour qu'elle tombe.
cocrod 4 Messages postés dimanche 1 avril 2018Date d'inscription 1 avril 2018 Dernière intervention - 1 avril 2018 à 19:40
nous avons arrêté toute la chaudière depuis ce matin. Des litres et litres d'eau sont sortis depuis... La pression est à zéro. Le robinet d'arrivée d'eau ne ferme pas - même en position fermé des litres d'eau sortent par le haut de la chaudière - c'est pour cela que nous sommes obligé de couper l'eau entièrement dans toute le maison.
Au niveau de cette soupape de sécurité il n'y a rien à tourner ou bouger...
docchaudiere 2079 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 16 juin 2018 Dernière intervention - 1 avril 2018 à 22:39
cocrod 4 Messages postés dimanche 1 avril 2018Date d'inscription 1 avril 2018 Dernière intervention - 1 avril 2018 à 22:53
Merci beaucoup pour votre aide. Oui, j'ai bien fermé le robinet d'arrivée d'eau froide, comme indiqué sur la notice - mais cela ne change rien. Il semble y avoir un sérieux problème avec ce robinet... et je me demande si finalement tous les soucis précédents ne venaient pas aussi de là... Je crains qu'il va malheureusement falloir attendre le retour du chauffagiste mardi
Commenter la réponse de stf_jpd87