Bonjour,

Actuellement, l'arrêt de l'ouverture de mes volet BUBENDORFF (N° de série d'un exemplaire S/N05 328856 001 001 58) se fait par rupture de couple lorsque les butées du tablier rentrent en contact avec la partie inférieure du coffre. Sur mon volet de longueur 3 mètres, cette partie inférieure du coffre s'est fissurée par la fatigue engendrée par le choc journalier.
Pouvez vous me dire s'il est possible de gérer les Fins de courses par position sur ce type de volet?
Le cas échéant, que pensez vous de la solution de fixer des équerres dans le mur qui rentreront en contact avec le volet avant la partie inférieure du coffre.

Merci beaucoup.

1 réponse

Bubendorff Messages postés 421 Date d'inscription jeudi 11 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 11 mars 2020 188
Modifié le 27 juil. 2018 à 11:47
Bonjour KUIKINET76,

D'après le numéro S/N 05 32885600100158, votre volet est équipé d'un moteur filaire avec fins de course par rupture de couple. C'est pourquoi, vous ne pouvez malheureusement pas régler la fin de course haute manuellement.
En créant des butées d'arrêt "artificielles", juste avant la trappe de visite, il est possible de générer un couple résistant suffisament important afin de provoquer l'arrêt de votre volet.

Cordialement
0
KUIKINET76 Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 27 juillet 2018 Statut Membre Dernière intervention 27 juillet 2018
27 juil. 2018 à 13:12
Très bien, merci beaucoup pour votre réponse.