Pressostat

Lesicilien - 19 mars 2019 à 20:07
stf_jpd87
Messages postés
86264
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 août 2022
- 20 mars 2019 à 07:42
Bonjour,
J'ai un problème avec mon pressostat .Il se déclenche dès que j'ouvre un robinet. La pression est à 6 bars ,mais dès que j'ouvre un robinet la pression tombe et la pompe se met en marche sans arrêt et tant que je ne ferme pas le robinet. Pouvez vous m'aider et me dire si c'est le pressostat qui est HS ou le ballon. J'attends vôtre aide .Merci

2 réponses

Icare95
Messages postés
30558
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
2 août 2022
7 230
19 mars 2019 à 21:05
Bjr, il faut revoir le tarage du delta coupure/ré-enclenchement
a quelle pression se remettait il en route avant ??
on suppose que vous parlez d un ballon d eau ??
0
stf_jpd87
Messages postés
86264
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 août 2022
26 230
20 mars 2019 à 07:42
Bonjour

>Il faut donc deviner que vous avez un surpresseur avec réservoir?????
Vous avez un réservoir avec une vessie. Soit plus de pression dans la vessie, soit celle-ci percée.
Cordialement;
0