Differentiel

Coco -  
 coco -
Bonjour,
Je m installe un spa j ai vu un électricien j ai un différentiel de 30 ma a mon tableau il me dit que ses bon mes je suis pas tranquille me faut t il un disjoncteur a par merci en attendant une réponse

1 réponse

Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 986
 
Bonjour

Oui il faudra ajouter un disjoncteur en tête du nouveau circuit qui alimenter le SPA.
Son calibre dépendra de la puissance maxi délivrée par le SPA.
Attention celle-ci peut être importante et il est possible que l'interrupteur différentiel 30mA en place soit déjà trop chargé pour accepter ce circuit complémentaire.

Sans plus d'information, difficile de vous répondre.
L'électricien sur place devrait pouvoir vous conseiller plus facilement que nous à distance, en analysant l'installation en place, compte tenu de vos futurs besoin.
0
coco
 
je vous remercie infiniment de m'avoir répondu je viens de faire intervenir un électricien il confirme il va me mettre un disjoncteur a part la prise que je voulais utiliser ne conviens pas elle fonctionne avec d'autres prise de la maison cordialement coco
0
coco
 
il ma dit que sa me couterais 130 € penserais vous que ses honnête