Calibrage inter différentiel tetra

Acotof Messages postés 18 Statut Membre -  
Acotof Messages postés 18 Statut Membre -
Bonjour, quelq'un pourrait me donner le calcul pour savoir combien d'ampérage je pourrais mettre sur une rangée avec un inter différentiel tetra 40 A ? Je ne sais pas si on doit diviser par 3 le total des déclic vu qu'on est sur du tri.
A voir également:

10 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048
 
Bonjour en tri la puissance totale est : P = UI x 1,732 et vous divisez
Par 3 pour avoir la puissance par phase . Et là vous aurez ce que vous pouvez installer sur une phase. Cdlt
0
Acotof Messages postés 18 Statut Membre
 
8775 w par phase ça paraît énorme. Du coup sur une rangée de 24 modules je peux mettre 20 disjoncteurs ?
0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 988
 
Bonjour

Si c'est pour des locaux d'habitation c'est 8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel
0