Bonjour,
Ça ne marche pas, où est l'erreur s'il vous plaît?
https://www.cjoint.com/c/ILivx4GcD8l
https://www.cjoint.com/c/ILivUi1r8ik
Merci
Ça ne marche pas, où est l'erreur s'il vous plaît?
https://www.cjoint.com/c/ILivx4GcD8l
https://www.cjoint.com/c/ILivUi1r8ik
Merci
A voir également:
- Interrupteur branchement
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement vmc sans interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur simple schneider ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur dooxie - Forum Electricité
- Branchement interrupteur - Guide
2 réponses
Car celui là ne suit pas la même logique
https://www.cjoint.com/c/ILjuYKej8wT
je cherche à comprendre
Merci
https://www.cjoint.com/c/ILjuYKej8wT
je cherche à comprendre
Merci
Bonjour
D'une marque à l'autre les bornes ne sont pas positionnées forcément au même endroit
Mais un interrupteur va et vient c'est toujours le même principe :
une borne commune souvent repérée L ou P (au centre dans votre 1ère photo) et 2 contacts opposés souvent repérés 1 et 2.
Dans une position de l'inter, le courant passe entre L et 1 et ne passe pas entre L et 2
Dans l'autre position de l'inter, le courant passe entre L et 2 et ne passe pas entre L et 1.
Le courant ne passe jamais entre 1 et 2 (le câblage que vous aviez réalisé au départ)
Sur votre 1ère photo la borne L était au centre, les bornes 1 et 2 aux extrémités
Dans votre 2ème photo, c'est plus difficile à dire, surtout qu'on ne voit pas grand chose des symboles et indications souvent gravés sur l'inter.
D'une marque à l'autre les bornes ne sont pas positionnées forcément au même endroit
Mais un interrupteur va et vient c'est toujours le même principe :
une borne commune souvent repérée L ou P (au centre dans votre 1ère photo) et 2 contacts opposés souvent repérés 1 et 2.
Dans une position de l'inter, le courant passe entre L et 1 et ne passe pas entre L et 2
Dans l'autre position de l'inter, le courant passe entre L et 2 et ne passe pas entre L et 1.
Le courant ne passe jamais entre 1 et 2 (le câblage que vous aviez réalisé au départ)
Sur votre 1ère photo la borne L était au centre, les bornes 1 et 2 aux extrémités
Dans votre 2ème photo, c'est plus difficile à dire, surtout qu'on ne voit pas grand chose des symboles et indications souvent gravés sur l'inter.

Merci ça a marché ! Est ce que vous pouvez m'expliquer d'avantage s'il vous plaît
Pourquoi ça n'a pas marché avec le branchement initial ? Si vous le pouvez bien sûr
merci