Branchement électrique four et plaque vitrocéramique

berpol - 26 déc. 2019 à 18:19
stf_frmu Messages postés 39376 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 septembre 2022 - 2 janv. 2020 à 09:47
Bonjour ,sur qulles prises puis je brancher mon four et ma plaque vitro en toute sécurité 20A ou 32 A,merci pour votre aide

5 réponses

stf_frmu Messages postés 39376 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 septembre 2022 11 652
29 déc. 2019 à 22:18
Bsr cours elementaire de premiere annee.
3,5 kw = 3500w
P=U×I




1
stf_frmu Messages postés 39376 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 septembre 2022 11 652
Modifié le 2 janv. 2020 à 09:46
Bjr

Une fiche 20A est comme une fiche 16A, donc 3 picots, mais plus grosse. Avez vous bien verifiez qu'en coupant votre disjoncteur vous coupez bien cette prise ?

1
Puis brancher une prise 16 A ?
0
C est pour un four de 2,5 kw
0
stf_frmu Messages postés 39376 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 septembre 2022 11 652
2 janv. 2020 à 09:47
Mettre une prise et fiche 20A ou raccordez vos fils avec des dominos
1
stf_frmu Messages postés 39376 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 septembre 2022 11 652
26 déc. 2019 à 19:38
Bonjour
Le four sur la 20A et la plaque sur la 32A
0
Merci bonsoir à combien de watt correspondent 3,5 kw et comment calculer la puissance ?
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
KIDUGUEN Messages postés 11628 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 28 septembre 2022 4 476
29 déc. 2019 à 23:39
Bonsoir la puissance s'exprime en watt ou kilowatt et pour les ampéres qui est l'intensité vous divisez le nombre de watt par 230 ce qui fait pour vous 3500/230 = 15 A
0
Bonjour, pour une prise de 20A et un four de 3500 w quel diamètre de sucre dois je utiliser pour mon branchement ?Un grand merci bonnes fêtes
0
stf_jpd87 Messages postés 87329 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 septembre 2022 26 359
31 déc. 2019 à 09:48
Bonjour

Pourquoi un sucre (domino) sur une prise 20A ????
Le four est connecté avec un cordon , celui-ci sur une fiche 20A mâle qui rentre dans une prise femelle murale de 20A . Cette prise est raccordée sur ses propres fils.

Cordialement.
0
Bonjour, bonne et heureuse année, une prise qui correspond sur le disjoncteur à 20A , or une fiche mâle de 20 À (avec 3 fiches)ne correspond pas à la prise femelle , est ce bien 20A comme indiqué sur mon tableau?
0