MOTEUR PORTAIL NICE NEUF SLH400 DISJONCTE

Slater06 Messages postés 14 Date d'inscription lundi 20 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2020 - 20 janv. 2020 à 16:59
Daniel 26 Messages postés 17016 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 1 décembre 2024 - 21 janv. 2020 à 10:54
Bonjour,
J'ai acheté NEUF un moteur NICE slh400, qui marche parfaitement et même très bien après installation.

SAUF QUE mon moteur dès qu'il pleut ou que je l'arrose… il disjoncte …entrainant une partie de ma maison avec.

Le Moteur est raccordé sur la même ligne électrique que mon arrosage automatique du jardin qui va jusqu'au tableau électrique.


Nous avons tout essayé :

1---- changé les câbles 3 fois par des neuf avec leurs gaines neuves aussi
(de peur qu'un cable soit entaillé )

2--- la société me dit que c'est la première fois qu'ils ont ce cas… et viens de nous renvoyer un NEUF gratuitement…


et bien après installation… je l'arrose et il ressaute… l'intérieur du moteur est totalement sec, les câbles tous neuf gainé…


je ne sais plus quoi faire je ne comprend pas… PROBLEME DE TERRE?…


des QUE j'arrose le MOTEUR j'attend 10 seconde et il saute…


AIDEZ moi que dois je faire ?
A voir également:

26 réponses

Daniel 26 Messages postés 17016 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 1 décembre 2024 4 444
20 janv. 2020 à 17:34
Bonsoir,
Probablement un défaut d'isolation , cependant très rare en ce qui concerne les câbles mis à part les boîtiers de raccordement .
Avant d'incriminer un moteur de portail vous ne songez pas à vérifier celui de la pompe ?
Cdlt,
0