MOTEUR PORTAIL NICE NEUF SLH400 DISJONCTE

Slater06 Messages postés 14 Statut Membre -  
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
J'ai acheté NEUF un moteur NICE slh400, qui marche parfaitement et même très bien après installation.

SAUF QUE mon moteur dès qu'il pleut ou que je l'arrose… il disjoncte …entrainant une partie de ma maison avec.

Le Moteur est raccordé sur la même ligne électrique que mon arrosage automatique du jardin qui va jusqu'au tableau électrique.


Nous avons tout essayé :

1---- changé les câbles 3 fois par des neuf avec leurs gaines neuves aussi
(de peur qu'un cable soit entaillé )

2--- la société me dit que c'est la première fois qu'ils ont ce cas… et viens de nous renvoyer un NEUF gratuitement…


et bien après installation… je l'arrose et il ressaute… l'intérieur du moteur est totalement sec, les câbles tous neuf gainé…


je ne sais plus quoi faire je ne comprend pas… PROBLEME DE TERRE?…


des QUE j'arrose le MOTEUR j'attend 10 seconde et il saute…


AIDEZ moi que dois je faire ?
A voir également:

26 réponses

stf_frmu Messages postés 53033 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 313
 
Alors faire des mesures d'isolement séparées du moteur et des cables
0
Slater06 Messages postés 14 Statut Membre
 
c'est a dire mettre le portail sur un disjoncteur bien seul ? et bien siliconer le socle contre l'humidité?
0
stf_frmu Messages postés 53033 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 313
 
Des mesures d'isolement se font avec un megoohmetre.
Rien à voir avec du silicone ou autres. Ce fait pour mesurer la résistance des différents isolant des câbles et motorisation.
Cedt un appareil qu'on peut éventuellement pour ou faire appel a un electricien qui en est équipé d'un
0
Slater06 Messages postés 14 Statut Membre
 
oui nous l'avions fait sur le premier et voici le résultat en étant sur la phase et le socle


0
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 616 > Slater06 Messages postés 14 Statut Membre
 
Vous ne devriez pas vous trouver sur un calibre volt pour cela .
Coupez toute alimentation électrique et positionnez le commutateur sur Mohms X 10 minimum .
Bien qu'un multimètre "classique" ne convienne pas .
0
stf_frmu Messages postés 53033 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 313
 
Un multimetre ne sert pas à faire des mesures d'isolement
Donc il vous faut un megoohmetre
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Slater06 Messages postés 14 Statut Membre
 
C'EST NOTé MERCI POUR VOS conseils je fais ça ce week et vous reviens