Pompe guinard

stf_frmu Messages postés 47730 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 31 janvier 2025 - 5 juil. 2020 à 18:18
stf_frmu Messages postés 47730 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 31 janvier 2025 - 5 juil. 2020 à 21:41
Bjr
J'ai une pompe xenajet 4000K pour arroser le jardin.
Quand je l'a met en route elle se coupe au bout de 15/20mn.
Si je veux quelle dure plus longtemps, 30 mn environ, il faut que je retire la protection se trouvant devant l'helice et que je retire le couvercle de la boîte de connexion.
J'en déduis quelle chauffe et donc le thermique, si il y en a un, se déclenche.
D'après vous d'ou peut venir ce problème sachant que je n'ai aucun bruit suspect quand elle tourne

A voir également:

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 97928 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 31 janvier 2025 28 152
5 juil. 2020 à 19:06
Bonjour

J'ai lu la notice : il n'est pas indiqué un temps maxi d'utilisation.
Elle est dans un local aéré ou une zone confinée comme moi !!
Votre observation est juste thermique qui entre en fonction.
Si ancienne il faudrait voir le condensateur qui peut perdre de sa valeur, ou les roulements qui forcent. Je ne vois que cela.
Cordialement.
0
labricole47 Messages postés 22437 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 31 janvier 2025 2 665
Modifié le 5 juil. 2020 à 19:40
Bonjour
mème avis
je pense aussi au condensateur
il n'est pas judicieux d'enlever le capot de protection du ventilateur ,car il canalise l'air vers le moteur

0
stf_frmu Messages postés 47730 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 31 janvier 2025 12 100
5 juil. 2020 à 20:53
Salut la bricole, salut polo.
Vous pensez que le condo peut etre en cause au bout de 20 mn ? Et à chaque fois....
Car si on attend un certain temps, il repart pour 20mn
0
labricole47 Messages postés 22437 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 31 janvier 2025 2 665
5 juil. 2020 à 21:03
c'est une possibilité , si la valeur du condensateur est légèrement en dessous on augmente la conso et l'échauffement mais sur une courbe plus lente , ouvrir le couvercle boite à bornes aide au refroidissement
de plus 5 € à 10 € le condensateur , facile aussi à contrôler , supprime cette possibilité
0
stf_frmu Messages postés 47730 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 31 janvier 2025 12 100 > labricole47 Messages postés 22437 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 31 janvier 2025
5 juil. 2020 à 21:41
Tout à fait
0