Rajout disjonteur
Loic162
-
22 juil. 2020 à 11:41
stf_frmu Messages postés 45049 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 23 juil. 2020 à 13:39
stf_frmu Messages postés 45049 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 23 juil. 2020 à 13:39
A voir également:
- Rajout disjonteur
- Disjonteur declenche lors de forte pluie impossible de le réarmé - Forum Electricité
- Rajout & Alimentation d'un interrupteur différentiel - Forum Electricité
- Chaudière et rajout ballon d'eau chaude - Forum Chauffage et climatisation
- Rajout néon et double prise dans atelier - Forum Electricité
- Rajout bouton poussoir motorisation porte de garage ✓ - Forum Electricité
4 réponses
stf_frmu
Messages postés
45049
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
12 057
22 juil. 2020 à 13:04
22 juil. 2020 à 13:04
bjr
vous pouvez les rajouter après.
mais attention si vous avez un interrupteur différentiel en tête de la rangée, a ne pas dépasser son intensité
vous pouvez les rajouter après.
mais attention si vous avez un interrupteur différentiel en tête de la rangée, a ne pas dépasser son intensité
fred.ml
Messages postés
15203
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 novembre 2024
569
Modifié le 22 juil. 2020 à 13:19
Modifié le 22 juil. 2020 à 13:19
Bonjour, personnellement je mets toujours les disjoncteurs les plus puissants dans l'ordre décroissant en partant de la gauche mais comme l'indique stf_frmu il n'y a pas d'obligation, vous pouvez le rajouter à la suite.
Avec un disjoncteur de 20 ampères vous devez utiliser des fils en 2.5 mm² et un maximum de 12 prises, il est aussi préférable (pas obligatoire) de ne pas ponter une prise après l'autre, installez une grosse boite de dérivation et alimentez chaque prises ou bloc prises à partir de la boite de dérivation (dans le mesure du possible).
Avec un disjoncteur de 20 ampères vous devez utiliser des fils en 2.5 mm² et un maximum de 12 prises, il est aussi préférable (pas obligatoire) de ne pas ponter une prise après l'autre, installez une grosse boite de dérivation et alimentez chaque prises ou bloc prises à partir de la boite de dérivation (dans le mesure du possible).
stf_frmu
Messages postés
45049
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
12 057
22 juil. 2020 à 13:20
22 juil. 2020 à 13:20
bjr
tout a fait fred.ml
moi aussi sur mes tableaux je commence par le diff et ensuite de la plus grosse puissance vers la moins grosse.
mais c'est plus par habitude et logique car rien n'empêche de mettre dans n'importe quel sens
tout a fait fred.ml
moi aussi sur mes tableaux je commence par le diff et ensuite de la plus grosse puissance vers la moins grosse.
mais c'est plus par habitude et logique car rien n'empêche de mettre dans n'importe quel sens
fred.ml
Messages postés
15203
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 novembre 2024
569
22 juil. 2020 à 18:23
22 juil. 2020 à 18:23
Re stf_frmu, quand c'est dans l'ordre ca fait "plus réfléchis"....
stf_frmu
Messages postés
45049
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
12 057
>
fred.ml
Messages postés
15203
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 novembre 2024
22 juil. 2020 à 21:52
22 juil. 2020 à 21:52
Oui, on a moins à réfléchir....
Ça doit être des manies de vieux, car les jeunes ne s'embettent plus à les mettre dans l'ordre
Ça doit être des manies de vieux, car les jeunes ne s'embettent plus à les mettre dans l'ordre
stf_frmu
Messages postés
45049
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
12 057
23 juil. 2020 à 13:39
23 juil. 2020 à 13:39
Bjr
Vous dites
''Du coup sur ma ligne jaurai 4 disjonteurs 20a et 2 de 16a (prises et eclairage) avec un differentiel de 40a. ''
Pour la norme c'est pas bon...
Le calcul est simple
4X20=80 et 2X16=32
112÷2=56A et votre diff est à 40A
Donc il faut aussi le remplacer.
Avec des disjoncteurs pour chauffage électrique et clim réversible, on ne divisé pas par 2
Vous dites
''Du coup sur ma ligne jaurai 4 disjonteurs 20a et 2 de 16a (prises et eclairage) avec un differentiel de 40a. ''
Pour la norme c'est pas bon...
Le calcul est simple
4X20=80 et 2X16=32
112÷2=56A et votre diff est à 40A
Donc il faut aussi le remplacer.
Avec des disjoncteurs pour chauffage électrique et clim réversible, on ne divisé pas par 2
23 juil. 2020 à 11:38
23 juil. 2020 à 12:37
Pour savoir si l'interrupteur différentiel de 40 ampères est suffisant il suffit de faire le tour de vos appareils > estimer les consommations des appareils de la ligne (être sous les 40 ampères)