Rajout disjonteur

Loic162 - 22 juil. 2020 à 11:41
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 23 juil. 2020 à 13:39
Bonjour,
Je vais rajouter des prises dans ma cave.
Mes disjoncteurs sur le tableau vont de 30a a 10a.
Puis-je rajouter des disjoncteur 20a apres les disjonteurs 10a ? Ou faut-il que je les place au niveau des autres 20a ?
Merci davance.

4 réponses

stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 934
22 juil. 2020 à 13:04
bjr

vous pouvez les rajouter après.
mais attention si vous avez un interrupteur différentiel en tête de la rangée, a ne pas dépasser son intensité
1
Bonjour. Merci pour votre reponse. Du coup sur ma ligne jaurai 4 disjonteurs 20a et 2 de 16a (prises et eclairage) avec un differentiel de 40a. Dois-je aussi changer le differentiel pour un amperage plus important ? Merci
0
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 543 > Loic162
23 juil. 2020 à 12:37
Re, le circuit d'éclairage doit être sur un disjoncteur 10 ampères et pas sur le circuit des prises à 16 ampères.
Pour savoir si l'interrupteur différentiel de 40 ampères est suffisant il suffit de faire le tour de vos appareils > estimer les consommations des appareils de la ligne (être sous les 40 ampères)
0
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 543
Modifié le 22 juil. 2020 à 13:19
Bonjour, personnellement je mets toujours les disjoncteurs les plus puissants dans l'ordre décroissant en partant de la gauche mais comme l'indique stf_frmu il n'y a pas d'obligation, vous pouvez le rajouter à la suite.
Avec un disjoncteur de 20 ampères vous devez utiliser des fils en 2.5 mm² et un maximum de 12 prises, il est aussi préférable (pas obligatoire) de ne pas ponter une prise après l'autre, installez une grosse boite de dérivation et alimentez chaque prises ou bloc prises à partir de la boite de dérivation (dans le mesure du possible).

1
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 934
22 juil. 2020 à 13:20
bjr
tout a fait fred.ml
moi aussi sur mes tableaux je commence par le diff et ensuite de la plus grosse puissance vers la moins grosse.
mais c'est plus par habitude et logique car rien n'empêche de mettre dans n'importe quel sens
1
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 543
22 juil. 2020 à 18:23
Re stf_frmu, quand c'est dans l'ordre ca fait "plus réfléchis"....
0
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 934 > fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024
22 juil. 2020 à 21:52
Oui, on a moins à réfléchir....
Ça doit être des manies de vieux, car les jeunes ne s'embettent plus à les mettre dans l'ordre
0
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 934
23 juil. 2020 à 13:39
Bjr
Vous dites
''Du coup sur ma ligne jaurai 4 disjonteurs 20a et 2 de 16a (prises et eclairage) avec un differentiel de 40a. ''

Pour la norme c'est pas bon...
Le calcul est simple
4X20=80 et 2X16=32
112÷2=56A et votre diff est à 40A
Donc il faut aussi le remplacer.
Avec des disjoncteurs pour chauffage électrique et clim réversible, on ne divisé pas par 2


0