Rajout disjonteur
Loic162
-
stf_frmu Messages postés 53033 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_frmu Messages postés 53033 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Je vais rajouter des prises dans ma cave.
Mes disjoncteurs sur le tableau vont de 30a a 10a.
Puis-je rajouter des disjoncteur 20a apres les disjonteurs 10a ? Ou faut-il que je les place au niveau des autres 20a ?
Merci davance.
Je vais rajouter des prises dans ma cave.
Mes disjoncteurs sur le tableau vont de 30a a 10a.
Puis-je rajouter des disjoncteur 20a apres les disjonteurs 10a ? Ou faut-il que je les place au niveau des autres 20a ?
Merci davance.
A voir également:
- Rajout disjonteur
- Difference entre disjonteur differentiel - Forum Electricité
- Rajout d’une arase - Forum Maçonnerie
- Rajout Bagages en soute - Forum Ile de France
- Quels débits après rajout de nourrices ? - Forum Plomberie
- Disjonteur declenche lors de forte pluie impossible de le réarmé - Forum Electricité
4 réponses
bjr
vous pouvez les rajouter après.
mais attention si vous avez un interrupteur différentiel en tête de la rangée, a ne pas dépasser son intensité
vous pouvez les rajouter après.
mais attention si vous avez un interrupteur différentiel en tête de la rangée, a ne pas dépasser son intensité
Bonjour, personnellement je mets toujours les disjoncteurs les plus puissants dans l'ordre décroissant en partant de la gauche mais comme l'indique stf_frmu il n'y a pas d'obligation, vous pouvez le rajouter à la suite.
Avec un disjoncteur de 20 ampères vous devez utiliser des fils en 2.5 mm² et un maximum de 12 prises, il est aussi préférable (pas obligatoire) de ne pas ponter une prise après l'autre, installez une grosse boite de dérivation et alimentez chaque prises ou bloc prises à partir de la boite de dérivation (dans le mesure du possible).
Avec un disjoncteur de 20 ampères vous devez utiliser des fils en 2.5 mm² et un maximum de 12 prises, il est aussi préférable (pas obligatoire) de ne pas ponter une prise après l'autre, installez une grosse boite de dérivation et alimentez chaque prises ou bloc prises à partir de la boite de dérivation (dans le mesure du possible).
bjr
tout a fait fred.ml
moi aussi sur mes tableaux je commence par le diff et ensuite de la plus grosse puissance vers la moins grosse.
mais c'est plus par habitude et logique car rien n'empêche de mettre dans n'importe quel sens
tout a fait fred.ml
moi aussi sur mes tableaux je commence par le diff et ensuite de la plus grosse puissance vers la moins grosse.
mais c'est plus par habitude et logique car rien n'empêche de mettre dans n'importe quel sens
Bjr
Vous dites
''Du coup sur ma ligne jaurai 4 disjonteurs 20a et 2 de 16a (prises et eclairage) avec un differentiel de 40a. ''
Pour la norme c'est pas bon...
Le calcul est simple
4X20=80 et 2X16=32
112÷2=56A et votre diff est à 40A
Donc il faut aussi le remplacer.
Avec des disjoncteurs pour chauffage électrique et clim réversible, on ne divisé pas par 2
Vous dites
''Du coup sur ma ligne jaurai 4 disjonteurs 20a et 2 de 16a (prises et eclairage) avec un differentiel de 40a. ''
Pour la norme c'est pas bon...
Le calcul est simple
4X20=80 et 2X16=32
112÷2=56A et votre diff est à 40A
Donc il faut aussi le remplacer.
Avec des disjoncteurs pour chauffage électrique et clim réversible, on ne divisé pas par 2
Pour savoir si l'interrupteur différentiel de 40 ampères est suffisant il suffit de faire le tour de vos appareils > estimer les consommations des appareils de la ligne (être sous les 40 ampères)