Karcher sp2

Steph35 - 4 août 2020 à 23:10
stf_jpd87 Messages postés 96869 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 - 5 août 2020 à 07:07
Bonjour,
J ai acheté une pompe karcher SP2 , et connecté à la sortie G1 , un raccord G3/4 /embout mâle pour tuyau irrigation noire diam 16
J ai un cheminement de 5/6 mètres vers le mur de ma maison puis une montée d’environ 3 mètres pour arriver à un toit terrasse non utilisé exposition sud
Le tuyau se connecte à 2 serpentins à plat de 25 m en dérivation et leur sortie vient aussi en dérivation pour revenir sur le tuyau retour vers la piscine
Vous le comprendrez , c est du chauffage solaire
L’eau ne parvient même pas à monter à l’étage !!!!
Est ce normal ?
La pompe est elle montée faible ?
Pourtant la doc constructeur annonce 8 m de relevage je crois ......

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 96869 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 27 958
5 août 2020 à 07:07
Bonjour

Vous faites erreur la hauteur de refoulement est donnée pour 5m en direct avec 0.500bar donc négligeable, de plus vous avez un circuit complexe qui hors tout dépasse les 5m
Ce n'est pas ce type de pompe qu'il vous faut.
Cordialement.