Contact chauffe eau avec compteur linky change

Jack9000 Messages postés 1 Date d'inscription samedi 22 août 2020 Statut Membre Dernière intervention 22 août 2020 - 22 août 2020 à 17:01
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 22 août 2020 à 17:51
Bonjour, j ai un linky. ils ont branche en l1 l2 2 fils rouge et blanc venant de ma bobine et contacteur mais cele ne chauffe pas . faut il brancher les 2 fils violet restant sur c1 c2 ?

2 réponses

Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 695
22 août 2020 à 17:32
Bonjour,

Vous les rappelez ne touchez à rien ce n'est pas la première fois ou il ne branche pas le fil pilote et le chauffe eau ne tient pas compte de votre abonnement
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
Modifié le 22 août 2020 à 17:51
Bonsoir

I1I2 c'est la téléinfo. C'est utilisé si vous avez un gestionnaire d'énergie (qui lui même gère les HC)
En principe c'est du fil téléphonique qu'on y raccorde

C1C2 c'est le contact HC. Si dans votre tableaux ces fils violets sont raccordé sur la phase du disj 2A et sur une borne A1ou A2 du contacteur J/N, oui il faut déplacer les fils en C1C2

Faites des photos si nécessaire.

Pour rappel ce branchement est privatif et n'est pas du ressort d'EDF (sauf lors de l'opération de passage au Linky)
0