Branchement tableau secondaire

Signaler
-
Messages postés
13
Date d'inscription
mercredi 10 mars 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
14 mars 2021
-
Bonjour, je viens de créer un tableau electrique en triphasé dans un bâtiment secondaire (hangar) , ma question est simple, dois-je raccorder mon nouveau tableau à mon tableau de maison sur un disjoncteur ou sur l'alimentation direct ?

3 réponses

Messages postés
35513
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 juillet 2021
9 931
Bjr
Sur un disjoncteur.
Il faut que le câble entre les 2 bâtiments soit protégé
Super, je m'en doutais, faut il un amperage minimum sur ce disjoncteur ?
Merci pour cette réponse rapide
Messages postés
35513
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 juillet 2021
9 931
Bah oui !
Messages postés
13
Date d'inscription
mercredi 10 mars 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
14 mars 2021
2
Il faut absolument un disjoncteur sur le tableau principal car la ligne doit être protégée de tout incident ( coupure involontaire par un outil tranchant par exemple). Toutefois, ce dernier doit être magnétique et non thermique car le thermique sera géré par les disjoncteurs du tableau secondaire.
Pour le calibrage, il sera déterminé par le calibrage de l inter différentiel en tête de réseau du deuxième tableau, il devra être équivalent ou supérieur mais pas inférieur ( pour ne pas déclencher avant le tableau secondaire).