Installation électrique VMC aldes design
Map
-
Modifié le 22 avril 2021 à 18:24
fred.ml Messages postés 15095 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 mars 2024 - 22 avril 2021 à 18:45
fred.ml Messages postés 15095 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 mars 2024 - 22 avril 2021 à 18:45
A voir également:
- Branchement vmc aldes
- Démonter bouche vmc aldes - Forum Bricolage / outillage
- Branchement vmc ✓ - Forum Electricité
- Branchement vmc sans interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Branchement vmc 5 fils ✓ - Forum Electricité
- Reparation vmc - Guide
1 réponse
fred.ml
Messages postés
15095
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 mars 2024
542
22 avril 2021 à 18:45
22 avril 2021 à 18:45
Bonjour Map, la notice est pour plusieurs modèles de VMC, comme vous indiquez avoir la borne L/S vous avez le modèle Design T.
En connectant uniquement la phase (L) et Neutre (N) la ventilation démarrera automatiquement lorsque le niveau d'humidité dépasse le réglage (entre 60 et 90%).
Le câblage de la borne L/S n'est pas obligatoire, mais en le câblant sur un interrupteur cela permet de démarrer immédiatement la ventilation et à la coupure de l'interrupteur celui-ci continuera à tourner le temps du réglage de la temporisation (minuteur) si le taux d'humidité est inférieur au réglage.
SI vous avez branché uniquement la phase et neutre et que le ventilateur tourne pas c'est que l'humidité de l'air est intérieur au réglage.
Pour tester, prenez un bout de fil et faites un pont entre L et L/S, voyez si le ventilateur démarre.
En connectant uniquement la phase (L) et Neutre (N) la ventilation démarrera automatiquement lorsque le niveau d'humidité dépasse le réglage (entre 60 et 90%).
Le câblage de la borne L/S n'est pas obligatoire, mais en le câblant sur un interrupteur cela permet de démarrer immédiatement la ventilation et à la coupure de l'interrupteur celui-ci continuera à tourner le temps du réglage de la temporisation (minuteur) si le taux d'humidité est inférieur au réglage.
SI vous avez branché uniquement la phase et neutre et que le ventilateur tourne pas c'est que l'humidité de l'air est intérieur au réglage.
Pour tester, prenez un bout de fil et faites un pont entre L et L/S, voyez si le ventilateur démarre.