Bonjour,
Je souhaiterais savoir s'il est techniquement faisable de brancher une prise sur 2 circuits.
Deux circuits électriques reliés chacun à un différentiel dans une maison.
Je voudrais relier une prise électrique sur ces 2 circuits.
Bien sûr les 2 phases ensemble, chacune provenant d'un circuit et les 2 neutres ensemble.
Pourquoi ?
car en cas d'orage il arrive que l'un des différentiels saute et je voudrais que cette prise ne soit pas coupée dans ce cas ( congélateur, alarme, etc )
Je sais que ce n'est pas très académique mais est-ce que ça peut marcher ?
D'avance merci
Je souhaiterais savoir s'il est techniquement faisable de brancher une prise sur 2 circuits.
Deux circuits électriques reliés chacun à un différentiel dans une maison.
Je voudrais relier une prise électrique sur ces 2 circuits.
Bien sûr les 2 phases ensemble, chacune provenant d'un circuit et les 2 neutres ensemble.
Pourquoi ?
car en cas d'orage il arrive que l'un des différentiels saute et je voudrais que cette prise ne soit pas coupée dans ce cas ( congélateur, alarme, etc )
Je sais que ce n'est pas très académique mais est-ce que ça peut marcher ?
D'avance merci
A voir également:
- Branchement 2 prise et interrupteur ensemble
- Schéma branchement 2 lampes 2 interrupteur - Forum Electricité
- Branchement éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Branchement d'un interrupteur doubles pour deux lampes different - Forum Electricité
- Branchement interrupteur vmc 2 vitesses ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur VMC ✓ - Forum Electricité
Merci pour votre réponse, je vais suivre votre conseil.
Cordialement
jacc