Câblage Tableau Secondaire pour charge VE 32A Mono
Résolu
guiguijke
Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 7 février 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
7 février 2022
-
7 févr. 2022 à 19:19
guiguijke Messages postés 2 Date d'inscription lundi 7 février 2022 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2022 - 7 févr. 2022 à 21:14
guiguijke Messages postés 2 Date d'inscription lundi 7 février 2022 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2022 - 7 févr. 2022 à 21:14
A voir également:
- Câblage tableau électrique triphasé pdf
- Passage d’un tableau électrique monophasé en triphasée - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Meilleur tableau electrique - Guide
- Tableau divisionnaire triphasé - Forum Electricité
- Bleu electrique - Guide
2 réponses
Carminas
Messages postés
3703
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 mars 2023
1 737
7 févr. 2022 à 19:34
7 févr. 2022 à 19:34
Bonsoir
Effectivement il faut les inverser.
Attention toute recharge de véhicule électrique d'une puissance supérieure à 3600W doit être installé par un professionnel agréé.
Effectivement il faut les inverser.
Attention toute recharge de véhicule électrique d'une puissance supérieure à 3600W doit être installé par un professionnel agréé.
guiguijke
Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 7 février 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
7 février 2022
7 févr. 2022 à 21:14
7 févr. 2022 à 21:14
Merci pour la confirmation :)