Interphone - Branchement

Titi-78340 Messages postés 3 Date d'inscription mardi 11 juillet 2023 Statut Membre Dernière intervention 11 juillet 2023 - Modifié le 11 juil. 2023 à 21:34
stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 septembre 2023 - 12 juil. 2023 à 07:18

Bonjour,

J'ai changé mon vieil interphone Urmet 1132-d004c par un Urmet 1133-10.
Mes connaissances en électricité sont très faibles, un schéma ne me cause pas du tout.
J'ai malgré tout essayé mais rien n'a faire, le nouvel interphone ne fait qu'ouvrir la porte, rien de plus. Mon interlocuteur et moi ne nous entendons pas.

Voici les photos de l'ancien et du nouveau pour vous aider à comprendre.
J'ai aussi essayé le même branchement avec un pont entre 6 et 10, mais rien n'y fait.


Au plaisir de vous lire.

4 réponses

stf_frmu Messages postés 42493 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 septembre 2023 11 869
11 juil. 2023 à 22:31

Bsr

Vous change l'unité intérieur et extérieur ou seulement l'intérieure 


0
Titi-78340 Messages postés 3 Date d'inscription mardi 11 juillet 2023 Statut Membre Dernière intervention 11 juillet 2023
11 juil. 2023 à 22:40

Je change juste mon unité intérieur. 

0
stf_frmu Messages postés 42493 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 septembre 2023 11 869
11 juil. 2023 à 23:44

Est elle compatible avec l'extérieur ? 

0
KIDUGUEN Messages postés 12368 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 septembre 2023 4 590
11 juil. 2023 à 23:58

Bonjour avez vous contacte' Urmet en leur donnant une photo de la platine extérieure .

0
stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 septembre 2023 27 096
12 juil. 2023 à 07:18

Bonjour 

Il faut changer les deux d'après les schémas.

https://interfoni.rs/wp-content/uploads/2019/08/Urmet-1132-interfonska-slusalica-_-sema-prikljucaka-1.pdf

https://www.domomat.com/1130-notice-interphone-urmet-domomat.pdf

Cordialement.


ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.

0