Groupe sécurité qui fuit sur Chauffeau en série

LDC05 -  
stf_jpd87 Messages postés 98703 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonsoir, ayant une forte demande en eau chaude, j’ai installé trois chauffe-eau en série! 2x150l et 1x 500 l.

Lors de la mise en eau, le chauffe-eau de 500 l perd énormément d’eau au niveau du groupe sécurité et les deux plus petits en perdent légèrement moins. Pouvez-vous m’aiguiller ou m’aider à trouver une solution ?

Merci par avance,

Excellente soirée à tous

2 réponses

stf_frmu Messages postés 50086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 184
 

Bjr

Votre installation eau est elle dotée à son départ d'un limiteur de pression ?


0
stf_jpd87 Messages postés 98703 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 517
 

Bonjour

Je suppose que vous parlez de la fuite du GS au moment de la chauffe. Dans ce cas c'est normal. Vous avez 3 fois plus de volume d'eau donc 3 fois plus de dilatation. Si vous installez un vase d'expansion sur ce réservoir vous n'aurez plus de fuite.

Cordialement.