Groupe sécurité qui fuit sur Chauffeau en série

Bonsoir, ayant une forte demande en eau chaude, j’ai installé trois chauffe-eau en série! 2x150l et 1x 500 l.

Lors de la mise en eau, le chauffe-eau de 500 l perd énormément d’eau au niveau du groupe sécurité et les deux plus petits en perdent légèrement moins. Pouvez-vous m’aiguiller ou m’aider à trouver une solution ?

Merci par avance,

Excellente soirée à tous

2 réponses

  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur

    Bjr

    Votre installation eau est elle dotée à son départ d'un limiteur de pression ?


    1. Modérateur

      Bonjour

      Je suppose que vous parlez de la fuite du GS au moment de la chauffe. Dans ce cas c'est normal. Vous avez 3 fois plus de volume d'eau donc 3 fois plus de dilatation. Si vous installez un vase d'expansion sur ce réservoir vous n'aurez plus de fuite.

      Cordialement.