Groupe sécurité qui fuit sur Chauffeau en série

LDC05 - 25 sept. 2024 à 20:02
stf_jpd87 Messages postés 96727 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 - 26 sept. 2024 à 08:11

Bonsoir, ayant une forte demande en eau chaude, j’ai installé trois chauffe-eau en série! 2x150l et 1x 500 l.

Lors de la mise en eau, le chauffe-eau de 500 l perd énormément d’eau au niveau du groupe sécurité et les deux plus petits en perdent légèrement moins. Pouvez-vous m’aiguiller ou m’aider à trouver une solution ?

Merci par avance,

Excellente soirée à tous

2 réponses

stf_frmu Messages postés 44784 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 12 041
25 sept. 2024 à 23:08

Bjr

Votre installation eau est elle dotée à son départ d'un limiteur de pression ?


0
stf_jpd87 Messages postés 96727 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 novembre 2024 27 907
26 sept. 2024 à 08:11

Bonjour

Je suppose que vous parlez de la fuite du GS au moment de la chauffe. Dans ce cas c'est normal. Vous avez 3 fois plus de volume d'eau donc 3 fois plus de dilatation. Si vous installez un vase d'expansion sur ce réservoir vous n'aurez plus de fuite.

Cordialement.


0