Bobine mn Schneider

Marcomlc Messages postés 1 Statut Membre -  
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour,

J ai une installation à faire si je peux avoir une aide c’est pour une bobine mn 24v pour coupé un isjunteur 16a 30ml et la bobine j ai besoin de la relié avec la central ssi c’est la central qui commandera ma bobine e coupera la alimentation de ma prise sono 

je peux avoir stp un schéma ou une explication comment j dói raccorder 

merci 

4 réponses

labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 796
 

Bonjour , centrale de quoi ?

le 24 volt arrive d’où ?

il va couper quelle tension ?


0
blux Messages postés 27881 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   330
 

Salut,

c'est quoi un 'isjunteur 16a 30ml' ?

SSI : Système de Sécurité Incendie ?

Merci de préciser le contexte et de veiller à appeler les appareils avec leurs vrais noms...


0
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
 

Bonjour MarcomLc, votre poste n'est pas très clair cela dit je comprends la chose suivante.

Vous avez une installation audio alimenté par un disjoncteur différentiel de 16 ampères 30 mili sur le quel est couplé une bobine MN 24 volts (à émission de courant) et la bobine est piloté par la centrale d'alarme incendie SSI.

C'est bien cela?

Déjà de mémoire les centrales d'alarme incendie ont des sorties auxiliaires à contact sec > la central ne fournira pas les 24 volts dont à besoin la bobine MN.

0
Marcomlc
 

Merci de votre réponse 

j’ai une câble qui vient de ma centrale incendie c’est just un contact et j ai besoin et j ai un circuit dans mon tableau électrique de 16a dans lequel j ai besoin de rajouté une bobine mn pour que ma centrale incendie coupe mon circuit 16a ma question c’est comment je peux câble tout ca et si j ai besoin ancore de mètre un relé pour pouvoir faire ca ?

0
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
 

Re, dans votre tableau électrique il faudra rajouter un transformateur de sécurité 230 volts > 24 volts.

Le transformateur de sécurité doit être alimenté par le même disjoncteur que la prise sono.

Sur le dessin je n'ai pas représenté le conducteur de terre pour la prise sono (obligatoire) 

0