Comment testez-vous vos disjoncteurs divisionnaires ?

Zebulon - 14 août 2011 à 00:46
atlassaturn Messages postés 3442 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 - 16 août 2011 à 11:44
Bonjour,

J'ai commandé en Legrand de quoi monter un petit tableau provisoire, en attendant rénovation:

- 1 ID 30 mA 40A type AC
- 3 DD : 10A, 16A, 20A
- 1 prise modulaire

J'ai voulu tester le bon fonctionnement de tous ces modules:

- ID 30mA: pas de problème, j'ai pressé plusieurs fois le bouton de test et ça marche nickel.
- DD : heu... pas évident à tester, y'a pas de bouton qui provoquerait une intensité max. déclenchant le DD ! :(

J'ai donc créé, durant une 20aine de secondes, une situation de surintensité à risque devant normalement provoquer l'interruption du circuit de la prise modulaire en la reliant aux différents DD 16A et 10A.

/!\ Exemple typique à ne pas suivre mais parfait pour un test /!\
Sur 1 rallonge à prises multiples supportant 3500W, branchée sur la prise modulaire du tableau, j'ai connecté plusieurs appareils assez puissants.

- DD 16A (soit 3680W max.) protégeant la prise modulaire :
appareil: puissance mesurée au wattmètre (puissance plaque signalétique)
. fer 2000W (2400W)
. aspirateur 1500W (1800W)
. perceuse 400W (450W)
========
3900W ==> le DD ne saute pas !?!


- DD 10A (soit 2200W max.) protégeant la prise modulaire :

. fer 2000W (2400W)
. aspirateur 1500W (1800W)
=======
3500W ==> ne saute pas !!!!!!!


. fer 2000W (2400W)
. aspirateur 1500W (1800W)
. perceuse 400W (450W)
========
3900W ==> ne saute pas !!!!!!

Heu... J'ai un gros doute sur le bon état de mes DD !
...ou peut-être que je n'ai pas testé assez longtemps... que l'eau dans le fer a chauffé très vite et que du coup la résistance a été coupée et la puissance absorbée a chuté....

D'autres hypothèses ou suggestions de tests ?
Comment testez-vous vos DD ?

@+

Zebulon.

8 réponses

Bonjour Zebulon,pour provoquer une surintensité faites un court-circuit!Mais par sécurité demander l'assistance sur place d'un électricien,car c'est pas sans danger.
1