Transformation d'une installation en triphasé en monophasé

Signaler
-
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
-
Bonjour,
J'ai une petite maison à la campagne alimentée par un groupe électrogène SDMO de 11kva (environ 9kw) triphasé 400volts. J'ai transformé le triphasé en 3 circuits monophasés de 220 volts chacun (en raccordant chaque phase au neutre).
Je voudrais savoir de quelle puissance maximum je peux disposer sur chaque circuit individuel pour les équilibrer au mieux. Est-ce simplement 1/3 de 9kw (donc 3kw) ou le calcul est-il différent? J'ai lu quelque part qu'on obtenait davantage de puissance en transformant le tri en 3 monos?
Par ailleurs, comment calcule-t-on la somme des puissances des appareils utilisés sur un circuit ; est-ce la simple addition des puissances affichées par le constructeur : par exemple 1,3kw pour le congélo + 0,9 kw pour la pompe à eau + 1,0kw pour le frigo ect..., ou doit-on opérer une pondération compte tenu de ce que les appareils ne "tirent" pas tous en même temps?
Merci de me répondre.

3 réponses

Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 mai 2020
1 697
Bonjour,
Avec 9Kw vous aurez 3Kw par phases.
Si vous avez un appareil de 2,5Kw à brancher, plus un autre de 2Kw vous prendrez
2 phases différentes.
Car il totalisent 4,5 kW.
Essayez autant que possible de répartir les puissances entre les 3 phases.
Cdlt,