U4 4mxs80e

Résolu
chelrix Messages postés 3 Date d'inscription samedi 3 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 20 décembre 2011 - 3 déc. 2011 à 21:04
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 21 déc. 2011 à 07:58
Bonjour,
Bonjour,


Jai un soucis sur mom uniter exterieur 4mxs80e daikin.

C'est un probleme intermitant qui peu revenir toutes les 10mn ou 2 jour suivant les moments

Mes uniter interieur se coupe voyant clignotant et code erreur U4

Sur l'uniter exterieur il y a une petite platine avec 5 led de controle ,une verte pour l'alimentation , et 4 rouge pour les default .quand le pb survient toutes les led meme la verte sont eteintes , et bien sur l'unite externe est arreté .

Cela provient t'il fatalemement de la carte de l'unite externe ou autre chose peut provoquer ce probleme ?

Le probleme peut survenir avec un seul spit d'allumer ou les 4.
J'ai verifier les tension je suis a 240V , resserer tous les borniers , mom ventillateur semble ne pas avoir de dur .

Merci de vos reponses
A voir également:

3 réponses

stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
Modifié par stf_mareson le 4/12/2011 à 12:27
Bonjour,

Vérifiez tous les câbles entre les unités intérieures et extérieure.

Le câble pêut etre coupé à un endroit inaccessible par exemple.

Les câbles ont 4 fils le neutre la phase la terre et le fil de communication de données qui peut etre coupé ou en contact avec un autre fil.
0