Radiateur quiz [Résolu/Fermé]

la pena - 6 déc. 2011 à 15:50 - Dernière réponse : bernard komorniczak 1 Messages postés dimanche 12 octobre 2008Date d'inscription 5 février 2012 Dernière intervention
- 5 févr. 2012 à 11:28
Bonjour,
pouvez vous me dire pourquoi mes radiateurs sont chaud sur la moitie supérieur et froid en bas et cela sur le meme radiateur purge faite merci pour votre aide
Afficher la suite 

79 réponses

+18
Utile
bonjour vous vérifiez votre circulateur et sa vitesse et vos tés ou coudes de réglage sur les retours s'ils sont ouverts ..salutation
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?  
Jason l'ancien - 8 janv. 2012 à 08:53
+10
Utile
5
En fonctionnement il est normal que le haut du radiateur soit plus chaud que le bas ceci étant du à l'échange thermique auquel il est destiné.
Si le haut du radiateur est chaud c'est qu'il y a bien une circulation de l'eau, peut-être est elle entravée par la vanne thermostatique trop fermée ou bloquée en position mini- à vérifier et à changer si nécessaire.
seconde hypothèse le Té de réglage sur le branchement retour (en bas) est trop fermé - démonter le bouchon et dévisser le pointeau de quelques tours avec une clef 6 pans pour vis BTR adaptée au trou hexagonal, en ayant pris soin de mettre une poêle dessous pour récupérer les gouttes qui tombent au sol durant l'opération.
Nota: pour ne pas déséquilibrer l'installation, le Te doit être plus fermé sur le premier radiateur vers la chaudiere et graduellement plus ouvert au fur et a mesure que l'on se rapproche du dernier de la boucle d'eau chaude sinon celui-ci risque d'être plus froid que le 1er.
Pour ce qui est de la présence de boue celà peut arriver mais plus rarement que les deux hypothèses ci-dessus.
Un vieux chauffagiste en retraite...!
un vieux plombier avec beaucoup d experianse la tete thermostatique coupe trop vite ,soit vs ouvrez un peus plus;voir s il n es gené par un rideau de fenetre
toujoud pinou farina de marseille avant tout autre chose essayer se que je vous dis
c est le plus simple a faire et plus sur.bonne chance
Bichon de Tours - 8 janv. 2012 à 14:38
Une p'tite question?...es-ce que vous avez une tablette de radiateur (marbre,pierre ou bois) qui recouvre le dessus du radiateur et le thermostat (robinet), et bien il faut la retirer, car la chaleur reste et le thermostat enregistre celle-ci
Dominique RIBOTON 1 Messages postés mardi 24 juin 2008Date d'inscription 13 janvier 2012 Dernière intervention - 13 janv. 2012 à 02:07
Je pense comme Jason l'ancien et penche pour la deuxième hypothèse, cela m'est arrivé ...
Papymiss 26 Messages postés vendredi 20 mai 2011Date d'inscription 22 février 2012 Dernière intervention - 24 janv. 2012 à 18:39
bien vu chef
+8
Utile
2
Le plus vraisemblable est un problème de boues accumulées dans les parties basses des radiateurs. Solutions ?
-En immeuble avec chauffage collectif demander au syndic de copropriété de faire nettoyer et de faire installer un dispositif pour éliminer les boues automatiquement. Attention c'est cher et à prévoir dans le contexte de la gestion des copropriétaires.
- En maison individuelle il faut arrêter l'installation, vidanger, démonter les radiateurs, les rincer et les remonter. C'est un travail à la portée de bricoleurs avertis.
non il y a peu de chance pour qu'il y ai un problème de boue !!!
jean potez 1 Messages postés vendredi 30 mai 2008Date d'inscription 5 février 2012 Dernière intervention - 5 févr. 2012 à 10:06
si monsieur m. GUILLAUME, M. PETER AS RAISON, un probeme de boue exciste, un radiateur est à nettoyer au moins tous les trois ans, c'est de se que fait , et je n'aie pas ce problème !
gilles Riquel 1 Messages postés jeudi 30 juillet 2009Date d'inscription 13 décembre 2011 Dernière intervention - 13 déc. 2011 à 11:19
+6
Utile
<gras>Il faut voir votre accélérateur si celui-ci tourne ...!!! s'il ne tourne pas l'ouvrir avec une pièce de monaie et avec le bout d'un tourne-vis effectuer une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre(il se peut que le calcaire bloque cet accélérateur,moi je le fais tout les ans quand je remets l'instalation en marche)
Cordialement GR
+6
Utile
pour eliminer les boues il faut introduire dans le circuit un produit qui s appel :sentinel x400: et laisser tourner pendant 2 semaines puis vidanger et rincer lor du renplissage introduire du :x100:pour eviter les boues
stf_miko54 210 Messages postés dimanche 27 février 2011Date d'inscription 11 avril 2013 Dernière intervention - 6 déc. 2011 à 17:52
+5
Utile
15
Bonsoir,
N'avez-vous pas un problème d'embouage de votre circuit?
Cela pourrait expliquer ce qui vous arrive
le retour chauffage ne se fait pas; ouvrir le té de réglage du radiateur. un petit quart de tour et l" eau curculera mieux .
je serais tenté de penser,comme philou, pbm de té de réglage,qui se trouve qd il existe en bas de radiateur ,au raccordement sortie de radiateur,c est lui qui va regler le débit d eau dans le radiateur,ce n est pas tres compliqué quand on sais le faire ,le réglage, mais si vous avez des doutes,mieux laisser des gens du métier le faire à votre place .....!
si le radiateur a chauffé antérieurement de manière correcte il vous reste à ouvrir la vanne thermo
à fond,de devisser la bague de fixation et de déposer cette vanne. A l'aide d'une pince vous tirez
sur la petite tige que sort de là où était la vanne. Si la tige bouge la panne est résolue alors soit vous remplacer le tout ou le petit mécanisme.
À force de purger, la pression dans circuit baisse donc il faut compléter en eau pour obtenir une pression environ égale à 1,5 bar. Je conseille d'ouvrir au maximum le robinet thermostatique et purger à nouveau le radiateur, bonne chance.
Pour regler le radiateur par le T de reglage il fo obtenir un delta T° ( dif de temperature entre l'entree du radiateur et sa sortie ) de 10 a 15 °C et ce radiateur ouvert a fond
JCM
linter_Pierre Dumas 6 Messages postés vendredi 24 août 2007Date d'inscription 23 mars 2013 Dernière intervention - 13 déc. 2011 à 19:26
+5
Utile
Le differentiel de temperature entre l'aller et le retour doit correspondre à la temperature dans la piéce Si ce n'est pas le cas c'est un probléme de circulation à condition que la température de depart soit suffisamment haute 60°C minimun.
S'il n'y a pas de bruit dans les canalisations donc que c'est bien purgé augmenter le debit de la pompe de charge si possible l'echange doit s'ameliorersi non c'est un probleme de debit (voir les robinets,les thermostats et la vanne melangeuse 3 ou 4 voies s'il y en a une, ainsi que sa regulation.
Si l'installation a etée realisée avec du PER alors là il faut désenbouer le circuit et traiter l'eau sinon ça va recommencer.
jeanfrancois43 - 14 déc. 2011 à 10:35
+3
Utile
2
bonjour
je ne suis pas spécialiste mais voici ma réponse:
un radiateur sert à diffuser de la chaleur pour cela il a des ailettes celles du haut sont chaudes car l'arrivée est par le haut , plus on va vers le bas et vers la sortie du radiateur plus les ailettes sont froides car elles ont distribué la chaleur si les ailettes du bas etaient très chaudes cela voudrait dire qu'il y a une arrivée trop importante d'eau chaude et que la chaleur n'a pas été dissipées en totalité et que vous renvoyez de l'eau chaude vers la chaudiere
cqfd
pour savoir augmentez d'un cran vos robinets si la chaleur "descent" dans le radiateur cela me donnera raison sinon c'est que je suis nul en physique et que la vérité est ailleurs
a+
jf
jdf_daniel26 4725 Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscriptionContributeurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 8 janv. 2012 à 14:51
Raisonnement exact pour un radiateur neuf,
Donc dans le cas présent , l'eau ne va pas assez vite;=
Papymiss 26 Messages postés vendredi 20 mai 2011Date d'inscription 22 février 2012 Dernière intervention - 24 janv. 2012 à 18:36
NUL
+2
Utile
Les précédents conseils ne sont pas mauvais. A défaut de ne pas faire appel à un chauffagiste, ce phénomène est assez courant avec des vannes thermostatiques.
Vérifier:
Si thermostat: pas de tenture ou de protection devant ou au dessus de celui ci.
Donc, perturbation du fonctionnement.
Dans la pièce ou se trouve le ou les radiateurs et si ceux ci sont équipés de vannes thermostatiques, il ne doit pas y avoir de thermostat de réglage de la chaudiére.
Si non; Procéder à un équilibrage de l'installation. (action sur tés ou coudes de réglages situés au bas ou retour du radiateur).
Qu'alorsYfaire - 8 janv. 2012 à 14:46
+2
Utile
1
Les calories qui correspondent à la différence de température de l'eau entre l'arrivée (en haut) et le retour (en bas) sont dispensées dans la pièce pour chauffer l'air.
Le débit de l'eau à l'intérieur du radiateur est commandé par son robinet.
Si vous avez une température trop basse dans la pièce, il faut ouvrir plus le robinet pour augmenter ce débit afin que l'eau circule plus vite.
Le résultat sera fonction de la température de l'eau à l'arrivée dans le radiateur, de sa vitesse de circulation et de la puissance d'échange du radiateur (sa taille et son type). Ces trois paramètres doivent être cohérents entre eux.
Vous ne dites pas si vous êtes satisfait de la température de la pièce.
Si oui, c'est que votre radiateur fonctionne au mieux c'est à dire que 100% des calories amenées sont utilisées dans le radiateur pour obtenir la bonne température dans la pièce.
Si non, un (ou plusieurs) des paramètres cités ci-dessus n'est pas bon.
Roger's Savigny 69 - 8 janv. 2012 à 19:12
Avec les vannes thermostatiques c'est normal puisque elles régulent selon l'ouverture de la vanne ce qu'il faut voir c'est la température de la piece que vous désirer avoir, son role c'est de réguler et d'avoir une chaleur constante.Moi j'ai ce problème qui en fait n'en ai pas un car j'ai installé un thermostat d'ambiance dans le couloir couplé sur la chaudière fioul les vannes sont ouvertes a fond ainsi que la vannes 3 voies et les radiateurs sont éffectivement plus chaud voir très chaud selon la demande de température de la piece par contre les radiateurs non pas la mème température sur le bas ce qui ne gène pas le chauffage de la maison que je règle entre 19 et 20 21degrès selon la température ext.Par contre par les temps qui courre ou l'on est en récéssion je consomme 1/3 de moins de fioul qu'auparavant,compréhensible car avec une isolation correct la température reste constante et ce n'est plus la chaudière qui se déclanche comme auparavant pour maitenir l'eau du ballon d'eau chaude incorporée.l' intallation comporte 10 radiateurs fonte.
hibou.be 1 Messages postés dimanche 5 février 2012Date d'inscription 5 février 2012 Dernière intervention - 5 févr. 2012 à 10:06
+2
Utile
Si le haut du radiateur est chaud, c'est que la vanne thermostatique laisse passer l'eau qui arrive chaude, elle fonctionne donc normalement, n'y touchez pas.

Si le point le plus chaud n'est pas vraiment le haut du radiateur mais un peu plus bas c'est le signe d'un manque d'eau. (en général dans ce cas on entend l'eau couler dans le radiateur).
Il faut purger.
N'oubliez pas que purger c'est bien, mais il faut veiller à ce que la pression du circuit soit suffisante pour le faire (et penser à la rétablir après la purge)

l'eau est plus froide en bas, c'est normal:
le radiateur fait son travail il "libère" la chaleur dans la pièce et forcément l'eau refroidit vers la sortie du dit radiateur.

Si vous estimez que le haut du radiateur n'est pas assez chaud, le fait d'ouvrir d'avantage la petite vanne qui devrait se trouver au bas de votre radiateur, va permettre à l'eau de circuler plus vite donc de perdre moins de calories au "passage" l'ensemble de votre radiateur sera donc plus chaud.

Ceci lorsque le circuit est "propre", il est en effet possible que l'eau soit chargée (de boue ou de calcaire...etc)
un petit essais qui ne coûte rien:
fermer complètement la vanne de pied du radiateur en évaluant l'ampleur du mouvement (par exemple trois tour et un quart) et ensuite la ré ouvrir de la même valeur voir un peu plus, peut-être aurez vous la chance d'avoir "écrasé le bouchon" qui obstruait le passage. si cette opération ne change rien à votre problème, il faudra envisager de faire appel à l'homme de l'art pour un nettoyage complet du circuit.
+1
Utile
2
bonjour, ce qui peut arrive parfois c'est le branchement du radiateur, s'est a dire que l'arrivé et le retour sont branchés du méme coté. par exemple: robinet en haut gauche ou droite, le retour doit se trouvé en quinquonce de l'arrivé.
Papymiss 26 Messages postés vendredi 20 mai 2011Date d'inscription 22 février 2012 Dernière intervention - 24 janv. 2012 à 18:33
Faux. cela n'a aucune importance.Parole de plombier.
Retour du même coté si radiateur plus haut que large et
en quinconce si radiateur plus large que haut
christian dolidon 4 Messages postés mardi 1 janvier 2008Date d'inscription 6 novembre 2012 Dernière intervention - 13 déc. 2011 à 14:16
+1
Utile
2
verifié si l'aller et le retour sont branchés a l'oposé! le robinet en haut a gauche ou droite et le retour en bas droite ou gauche voiraussi le t de reglage ect....
Papymiss 26 Messages postés vendredi 20 mai 2011Date d'inscription 22 février 2012 Dernière intervention - 24 janv. 2012 à 18:34
Pas question que je vous embauche.
et pourtant ça existe, l'installateur qui a fait l'erreur chez moi a déposé le bilan .
alinos 2008 - 13 déc. 2011 à 22:34
+1
Utile
bonsoir
il faut faire desembouer votre installation au moyen d'une pompe a desembouer,ça vous evite de demonter tous les radiateurs.
un seul radiatuer demonte suffit
+1
Utile
Hello
Classé en résolu Mais c'est quoi ...la réponse?
+1
Utile
1
le plus simple est d'abord de relancer la circulation du fluide en ouvrant le themostat à fond et de fermer tous les aures radiateurs , d'ouvrir légèrement en dévissant avec une clé" alène" le té de réglage sur le retour en bas du radiateur,(reperez la position de votre clé pour pouvoir repositionner la vis à l'initial) , l'accélérateur prendra toute sa puissance et suivant la longueur du circuit il faudra à peine une minute pour que la chauffe arrive en puissance, ensuite, refermer le tè rouvrir vos autres radiateurs un par un, remettre le robinet thermostatique à votre convenance.
quant à l'accélérateur, nul besoin de l'ouvrir pour voir s'il tourne, il suffit de poser la lame d'un tourne vis sur la fenêtre de celui ci et de mettre l'oeille sur le manche vous entendrez le moteur tourner.
jean-lin Hubiere 1 Messages postés samedi 23 décembre 2006Date d'inscription 8 janvier 2012 Dernière intervention - 8 janv. 2012 à 19:29
il suffit bien souvent de démonter le thermostat (rien de plus simple) voir si le pointeau n'est pas coincé, à l'aide d'une pince,effectuer quelques mouvements. Remonter le thermostat. Si le problème persiste, tappoter légèrement avec un marteau sur le tube à la base du thermostat, ce qui devrait décoler la pastille se trouvant dans cette base. ça marche pratiquement à tous les coups. Si le problème persiste, consulter!!
+1
Utile
6
Bonsoir, Sur un radiateur,le fluide chauffant arrive en haut passe dans le radiateur et repart par le bas vers la chaudière.Il doit y avoir une différence de température entre l'aller et le retour d'environ 20° ,c'est à dire que si votre eau de départ est à 50° le retour doit être à environ 30° .si le retour est froid,c'est que l'eau ne circule pas ou mal dans le radiateur .Plusieurs causes : Soit le circulateur est en panne,soit le radiateur ou la tuyauterie de retour est bochée .Si le circulateur fonctionne,mettre dans le circuit un produit détartrant ,faire tourner l'installation,vidanger et rincer.Remplir,purger et remettre en route .Recommencer si nécessaire .Courage !
peut être la purge du radia n'a pas été effectuée correctement. Couper la chaudière ou seulement le circulateur si vous le pouvez pendant environ 30 mn pour que l'air contenu dans l'installation se regroupe dans les points hauts. Purger le radiateur jusqu'à ce que l'eau s'écoule en en faisant sortir 1/2 verre. Recommencer l'opération éventuellement si après remise en route de la chaudière les symptômes sont toujours les mêmes. Bon courage
je ne suis pas plombier, mais il semble logique que l'eau doit circuler en diagonale dans le radiateur. Dans le cas présent, ou bien l'entrée et la sortie sont dans le haut du radiateur, ou bien quelque chose empêche à l'eau de bien circuler dans le bas du radiateur.
Généralement, s'il y a de l'air, c'est dans le haut, et donc c'est plus froid en haut. Ce n'est donc visiblement pas le cas...
Si donc les branchements sont bien en diagonale, le mieux me semble de vider, nettoyer l'intérieur du radiateur, remonter et remplir...
Dans le pire des cas, le plus improbable, c'est le pere Noel qui s'est planté. En descendant dans la cheminée, il est rentré dans le corps de chauffe, et il a fini coincé dans le radiateur. Mais sur cette hypothèse, j'ai un gros doute....
fermer les arrivées eau du radiateur et la vanne de sortie
vider le radiateur de son contenu
démonter le radiateur
injecter dans le radiateur de l'acide chloridrique pour détartrer celui ci
rincer le radiateur
et remontage
FIN
D'abord regarder si tous les radiateurs ont un problème et des zones froides. L'eau qui circule produit une oxydation qui génère des boues. Ces Boues induisent des gaz ce qui provoquent des zones plus froides car l'air n'est pas conducteur de chaleur. Donc cela ne sert à rien de vider l'air et de remettre de l'eau car cela reproduirait le phénomène. Le mélange de matériaux, alu, fonte, et cuivre avec de l'eau génère des oxydations et des boues (dans les tuyaux des planchers chauffants aussi, surtout avec de l'eau contenant des nitrates cela forme des "algues"). Donc il est important d'abord de désembouer, sans démonter les radiateurs et sans acide surtout. Il existe soit par injection avec une pompe (Jet flush) d'un produit qui décolle les boues et les mets en suspension, au départ de la chaudière, ensuite envoie de l'eau pour rinçage et en troisième envoie de l'eau avec un produit au PH neutre qui restera dans le circuit (Sentinel) réalisé par un chauffagiste ou plus simple un système avec 2 bombes pour injecter dans le circuit, désembouage et inhibiteur (Polar), facile à faire pour un bricoleur. Ensuite on peut aussi installer un pot à boue pour les récupérer. Normalement un circuit d'eau de chauffage central doit circuler avec la même température du début à la fin. On peut faire jusqu'à plus de 25% d'économie de chauffage, puisqu'on ne boost plus la chaudière, et on économise sur l'entretien de celle-ci, du corps de chauffe et de la pompe. Par contre vérifier l'injecteur.
bernard komorniczak 1 Messages postés dimanche 12 octobre 2008Date d'inscription 5 février 2012 Dernière intervention - 5 févr. 2012 à 11:28
APPELEZ VOTRE CHAUFFAGISTE ET FAITE NETTOYER LES RADIATEURS. EMBOUAGE
J'AI EU LE MÊME PROBLÈME CHEZ MOI CORDIALEMENT
+1
Utile
vérifier que la pente du radiateur soit dans le bon sens afin que les gaz possible dans le circuit ne bloque pas le retour vers la chaudière
+1
Utile
Le calcaire ne se voit pas dans l'eau et dans certaines régions il est pourtant très présent (on le voit quand il s'est déposé dans les machines). C'est bien l'eau du robinet qui remplit le circuit de chauffage... Par ailleurs la vanne du thermostatique peut se bloquer si elle ne fonctionne pas régulièrement (en été par ex) Il faut donc la "réveiller "en la tirant et poussant délicatement avec une petite pince. J'ai procédé ainsi avec un résultat satisfaisant.
0
Utile
3
Les tuyaux sont à l'envers ? Le chaud arrive en haut ?
le tuyau chaud arrive toujours en haut parole de chauffagiste
les 2 tuyaux sont chaud. en haut on n'appelle un aller....en bas on l'appelle un retour....voila......voila. parole de plombier.
d'accord avec Jacques, ou presque, si c'est une chaudière à condensation avec sonde de T° ext et sonde d'ambiance, le Départ peut-être tiède et le retour froid (ou presque) !