Chauffe eau electrique fait sauter les plombs

Résolu
bricofab -  
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
mon chauffe eau electrique fait disjoncter le disjonteur principale.l'alimentation (terre phase neutre ) jusqu'au ballon est correct. quel peut il y avoir comme probleme et comment y remedier?

merci pour les conseilles

bricofab
A voir également:

4 réponses

stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
 
bonjour

votre chauffe eau est en court circuit ou en defaut a la terre.
court cirucuit = disjoncteur ou fusible qui pete
défaut a la aterre = inter differentiel qui lache.

il y a de grandes chances que cela vienne de la résistance du chauffe eau, donc il faut la remplacer !
0
bricofab
 
merci du cnseil, mais comme le chauffe eau a + de 20 ans, je pense que je vais remplacer le tous
0