Interrupteur mirroir lumineux

cyrildu51 - 22 juin 2012 à 01:50
Carminas Messages postés 4250 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 - 22 juin 2012 à 18:59
Bonsoir, j'aurais besoin de vos avis car je refais actuellement ma salle de bain, l'ensemble de l'electricité et a refair, et je voudrais donc poser un mirroir lumineux...
je dois donc poser une "sortie de cable" au niveau du mirroir et je compte metre son interrupteur au niveau de la prise rasoir pres du meuble vasque, a environ 0.9/1m du sol,
tout d'abord est-ce que cela se fait ? est-ce "bizarre" de le mettre a cette endroit, je ne peut pas le relier a l'interrupteur du plafonnier car il se trouve a l'opposé de la piece...

Ensuite par rapport aux normes je voudrais confirmation que tout est ok... le mirroir lumineux est en zone 2, donc il le faut aux norme ip-4, et la prise plus l'interrupteur sont à 95 cm de la baignoire donc zone 3...

Merci

3 réponses

Carminas Messages postés 4250 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 1 913
22 juin 2012 à 08:38
Bonjour

Oui c'est possible de mettre l'inter près du meuble vasque.
Il n'y a pas de volume de sécurité autour du lavabo.
A vous de faire cela avec bon sens
Exemple :
https://www.casimages.com/i/120622084828383210012830.jpg.html

Si le miroir est en volume 2, il faut de la classe II et de l'IPx4

La prise et l'inter doivent être en volume 3.

L'inter et le miroir doivent être issus d'un circuit d'éclairage.

Il doit bien entendu, y avoir un 30mA en tête de tout cela.

Le conducteur de terre qui arrive à l'emplacement du miroir doit être relié à la LES (même si classe II)

@+