Circulateur et T.A. Landys

christophe - 29 oct. 2012 à 18:33
 christophe - 30 oct. 2012 à 09:35
Bonjour,
Je viens de remplacer ma chaudiere par une Saunier Duval F25 Théma Classic.
J'ai remis le T.A. Landis et Gyr REV 20 sur le circulateur de la Saunier par l'intermédiaire de la carte électronique.
Pourquoi lorsque le TA n'est pas en demande de température, le circulateur fonctionne t-il ?
T° de la Pièce = 24 °, Température de déclenchement du REV20 = 21°
Malgré cela la chaudière fait fonctionner le circulateur en permanence.
Ce n'est plus une maison mais une étuve.
Précision: dans le menu 05; le fonctionnement 01 est avec T.A.

J'ai contacter le SAV Particulier de SD qui m'a dit de me rapprocher d'un pro du SAV Saunier Duval qui lui-même m'a envoyé promené car il n'avait pas installé la chaudière. Félicitations Saunier Duval??

2 réponses

doc chaudiére
29 oct. 2012 à 18:38
bonsoir, enlevez le domino orange où le thermostat est installé si la chaudière s'arrête il y a un problème dans le branchement du thermostat faites revenir votre installateur.
0
Bonjour, merci pour votre réponse mais j'ai trouvé.
L'installateur porte des lunettes (précision importante, il les oublie une fois sur deux pour la vision de près).
J'ai donc démonté le branchement du T.A. dans la chaudière, dévissé les fils du domino vert et oh surprise, une petite agraphe chromée d'un demi-millimetre shuntait le domino...
J'ai moi-même dû mettre mes lunettes pour là voir.
Maintenant tout est en ordre.
Merci et bonne journée.