Bonjour,
j ai un compteur triphase indiquant 30 A: est ce 30A par phase ou 10A par phase?. Quelle puissance en cv puis je utiliser pour un moteur triphase avec cet amperage

3 réponses

Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 mai 2020
1 105
Bonjour,
C'est par phase, pour utiliser cette intensité le disjoncteur qui suit doit être réglé en conséquence.
Sans rentrer dans les détails, facteur de puissance ou autre rendement, cela correspond à peu-près a une puissance de 25 CV si on compte 0,75 Kw/CV pour un moteur
asynchrone en tri.

Cdlt,
bonjour, merci a Daniel 26 pour sa reponse, donc je peux installer un moteur affichant 18 cv sans probleme ?Si j installe ce moteur a environ 100 m du disjoncteur quelle section de fils dois-je mettre ? D avance je vous en remercie.
Messages postés
25132
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
2 juillet 2020
3 367
Bjr, je me trompe peut etre mais a mon avis vous allez etre au max
> 18cv = 13300w = 25-30A
verifiez l intensite sur la plaque du moteur..
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=4473
http://www.volta-electricite.info/calcul-de-la-puissance-moteur-asynchrone-triphase-monophase.php