Bonjour,
je possede un radiateur CAMPA avec une resistance sur le verre, le courant arrive bien , mais
le verre n'a pas l'air de chauffer: comment tester cette resistance: peut on le faire simplement avec un ohmetre classique?

3 réponses

Profil bloqué
20 janv. 2013 à 20:29
Bjr, oui il suffit de debrancher le courant au bornes de la resistance et de mesurer... rien ou quelque chose???
0
Gilles3120 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 20 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 21 janvier 2013
21 janv. 2013 à 20:00
Bonjour
entre les bornes de la resistance serigravée, le n'ai pas de mesure
combien devrais-je avoir a l'ohm-metre?
puis-je brancher en direct sur 220V
il me semble qu'il y a une petite zone sur qq mm de cordon serigrafié abimé: peut on retablir le contact? comme sur les lunettes degivrante auto?
je crois qu'il existe un kit reparation pour auto, ca marche?
merci
0
stf_jpd87 Messages postés 97353 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 décembre 2024 28 018
22 janv. 2013 à 07:53
Bonjour
Si votre appareil de donne pas de valeur de résistance (entre 25 et 40 ohms) résistance débranchée du circuit, votre résistance est HS
0