Augmentation de la pression en chauffe et perte en arrêt ?!

GUILLAUMEDU76 - 18 mars 2013 à 10:04
 GUILLAUMEDU76 - 18 mars 2013 à 20:29
Bonjour,

Depuis peu la société qui s'occupe de ma chaudière est venue faire l'entretient annuelle. La chaudière jusque là fonctionnait très bien RAS.
Hors, peu de temps après, ma chaudière perd de la pression à l'arrêt quasi à 0, je dois remettre de la pression à 1 - 1,5 bars, cependant en chauffe c'est l'inverse, la pression augmente jusqu'à atteindre les 3 bars et déclenche la soupape de sécurité qui éjecte l'eau.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur la cause ?
(j'ai regardé le vase d'expansion, appuyer sur la valve, de l'air en sort, et pas d'eau).
Pensez vous que le technicien qui est venu aurait pu faire une fausse manipulation ou volontairement déréglé quelque chose ?

Merci.

2 réponses

bonjour il faut gonfler le vase d expansion a environ 0.8 bar.
après avoir vidange la chaudiere gonfler le vase jusqu a qu il n y est plus d eau
1
GUILLAUMEDU76
18 mars 2013 à 20:29
Bonsoir,

Merci du conseil.
J'ai commandé un vase d'expansion pas trop cher, je pense que je vais le remplacer directement et faire les manips de vidanges et de regonflage....on verra bien...
0