A voir également:
- Diminuer vitesse ventilateur 220v
- Symbole courant 220v - Guide
- Vmc vitesse 1 ne marche pas - Forum Bricolage / outillage
- Problème télécommande ventilateur plafond - Forum Electricité
- Couleur 220v - Guide
- Schéma électrique 380v en 220v - Forum Electricité
9 réponses
Bonjour,
Suit le lien:
http://www.positron-libre.com/cours/electrotechnique/courant-alternatif/facteur-puissance.htm
Courage
Sls
bonjour,
mon but c'est de le diminuer meme si c'est juste pour l'un d'eux,car a chaque fois que mes appareils (chauffe-eau,four,radiateur) marchent en meme temps,ma compteur se disjoncte toujour,surtout la nuit.
merci beaucoup.
bonjour
Le cos phi sur un circuit résistif est de 1 donc vous ne pouvez avoir mieux, sur les circuits inductif (moteur et autre) il suffit de rajouter un condensateur pour l'améliorer.
Dans votre cas, ce n'est pas le problème, soit vous diminuez votre consommation, soit vous changez de compteur
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
merci le noir,
mais dit,diminuer cosphi peut-il m'aider à diminuer ma consommation au lieu de changer de compteur?
bonjour
Non, c'est approcher de 1 qui est intéressant, mais dans le cas d'un chauffe eau (résistif) tu y est déjà.
De plus, la différence de consommation est faible, le seul avantage est pour les gros moteurs, lumière fluorescente dans des temps de fonctionnement important
pouvez vous nous presiser quel disjoncteur coupe ???
si c est le disjoncteur EDF il va falloir demander a edf d augmenter la puissance
bonjour
il n'y a aucun interet pour toi de jouer sur le cosphi.
tu es pas un industrielle donc edf ne mesure ton cosphi.
la seul est unique solution c'est de changer ton abonement.
edf mesure seulement la puissance rien de plus.
de plus meme pour les indis c'est un pas evident de relever le cosphi , car il y a une variation permanente suivant les systeme indus qui fonctionne , c'est une moyenne.
si tu veux pas augmenter la puissance de on abonement , mais un pull de plus et coupe le chauffage.
Bonjour,
Formule pour le calcul du cos phi en monophasé N+P
Base W=V x I x cos phi
Cos phi=W divisé par VxI
W= puissance consommée
V = volts
I = ampères
Formule pour le calcul du cos phi en TRI+N
Base W=V x I x racine de 3 x cos phi
Cos phi= W divisé par V x I x racine de 3
Je ne pense pas qu'il faut changer l'abonnement,mais qu'il s'agirai
d'un défaut d'isolement du chauffe eau ou du micro onde.
Pour s'en assurer il faut ouvrir tout les autres circuits et mettre à
tour de role sous tension le chauffe eau attendre l'éteindre,mettre
sous tension le micro onde attendre, l'éteindre ,
mettre les 2 sous tention si le dijoncteur déclenche dans les 2 premiers cas c'est un défaut d'isolement
Chauffe eau cos phi = 1
Micro onde cos phi = 0,8
Dans le domestrique relever le cos phi ne se justifie pas.Et n'est pas
facturé par EDF.
Salut