bonjour a tous
voila mon pb avant mon installation je l ai refaite a neuf.
chaudiere au fioul neuf et j ai garde l ancien circulateur,je met l eau
je fait tourner la chaudiere et je purge les radiateur et tout va bien.
apres queque jour de fonctionnement j ai une petite fuite et je change de circulateur vue que l autre claquer (bruit) donc je le
remplace et la je suis imccapable de bien purger mon circuit
j ai mis environ 4heures et je ne chauffe que le haut de mes radiateurs.
bonsoir il faut purger votre installation avec le circulateur arrêté;une fois purgé,pression 1.5bars vous enclenchez le circulateur ouvrir la vis centrale et introduisait un tournevis pour voir son fonctionnement, et vérifié le sens d 'écoulement du circulateur.salutation
bonjour
Si le haut des radiateurs chauffe, inutile de purger, voir si votre circulateur est assez puissant pour votre installation, augmenter sa vitesse si possible.
Voir aussi pression qui doit être de 1.5 bars
Bonjour
Vous purgez l'un après l'autre les radiateurs,et vous revenez au départ sur le premier radiateur déjà purgé ,jusqu'au dernier et ainsi de suite,les radiateurs devrais chauffer.cordialement jean-paul
bonjour a tous moerci d avoir repondu
voila mon ancien circulateur etait un (dab 2880tr/min)
le nouveau ne s exprime pas en tour mais en puissance donc en watt
(50w).
je donne la ref de l ancien
dab- A35/160 180
le nouveau est:
un grundfos ups 25-50 180
voila je voudrais si c bien l equivalent ou pas car le vendeur ne c pas
il ma dit que grundfos s est le plus puissant.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
bonsoir le nouveau circulateur correspond au débit et la HM idem ;comme le dit lenoir augmenter la vitesse et vérifié le sens du montage il y a une flèche derrière.salutation