Quel section
Taoaban
-
11 mars 2011 à 16:45
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 12 mars 2011 à 06:32
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 12 mars 2011 à 06:32
A voir également:
- Quel section
- Section cable seche serviette - Forum Electricité
- Quelle alimentation pour un radiateur électrique ? - Forum Electricité
- Section chevron portée 4m - Forum Charpente, toiture, combles
- Section poutres/chevrons - Forum Charpente, toiture, combles
- Quelle section de cable - Forum Electricité
4 réponses
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
12 mars 2011 à 06:32
12 mars 2011 à 06:32
Bonjour
En principe avec un DB 30/60A du 2x35² permet d'aller jusqu'à 58m, mais je ne pense pas qu'on vous embettera pour 2m.
Côté tableau si vous mettez un interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence, cela accepte jusqu'à 35² en rigide.
Côté disjoncteur de branchement, il faudra des fouets.
Le raccordement sur le DB est à votre charge, donc c'est vous qui les fournissez et les mettez.
@+
En principe avec un DB 30/60A du 2x35² permet d'aller jusqu'à 58m, mais je ne pense pas qu'on vous embettera pour 2m.
Côté tableau si vous mettez un interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence, cela accepte jusqu'à 35² en rigide.
Côté disjoncteur de branchement, il faudra des fouets.
Le raccordement sur le DB est à votre charge, donc c'est vous qui les fournissez et les mettez.
@+
courjus 19
Messages postés
35
Date d'inscription
mercredi 23 février 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
25 mars 2011
27
Modifié par stf_frmu le 11/03/2011 à 17:48
Modifié par stf_frmu le 11/03/2011 à 17:48
Bonjour
La section dépend de la puissance maxi possible sur le Disjoncteur général et si c'est du mono ou du tri!
Sur ce forum je ne peu pas mettre un fichier complet , donc a la limite je te donne rendez vous sur le forum... "supprimé par la moderation"
La section dépend de la puissance maxi possible sur le Disjoncteur général et si c'est du mono ou du tri!
Sur ce forum je ne peu pas mettre un fichier complet , donc a la limite je te donne rendez vous sur le forum... "supprimé par la moderation"
OK merci, je dois quand même prendre du 2X25mm² ? ? ? Et les fouets, c'est les gars de EDf ou Erdf qu'ils le mettent ? ? ?
courjus 19
Messages postés
35
Date d'inscription
mercredi 23 février 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
25 mars 2011
27
11 mars 2011 à 17:43
11 mars 2011 à 17:43
Alors pour 60m de câble et un disjoncteur réglage maxi 60A 12 kw (EDf disant 45A 9Kw il faut savoir que le disjoncteur sera réglable de 30 a 60A ) cette section de câble ne rentrant pas dans les connections du disjoncteur il faut prévoir ce que l'on appelle des fouets 35mm²/16mm²