Tableau electrique

Bonjour,

J’aimerais rajouter des disjoncteurs a mon tableau eletrique,

juste savoir si en faisant comme sur ce schema je ne fais pas de betises ?? Merci par avance bon e journee

3 réponses

  1. Modérateur

    Bonjour

    Est-ce que ces disjoncteurs sont rajoutés? si oui lesquels?? 

    Combien  d'emplacements de disjoncteurs par rangée? 

    Cordialement.


    1. chaque element de la liste est sous un disjoncteur different

    2. Modérateur
      @Olivier.b975

      Désolé mais vous ne répondez pas à mes questions. 

    3. Re;

      sur le schema que j’ai envoyé, il y a les radiateurs , le chauffe eau, et la vmc qui n’est pas encore sur mon tableau actuel.

      Et pour

      le nombre de disjoncteurs par rangée il y en a 8 au maximum, c’est ce qu’il conseille sur la norme nfc15-100

  2. Modérateur

    Salut,

    en principe, on ne mélange pas les types d'appareils sur le même circuit : éclairage, prises, chauffage...

    Et on doit prévoir des circuits spécifiques pour les appareils identifiés : lave-vaisselle, four, MAL...

    https://www.promotelec.com/particuliers/fiche/nf-c-15-100-la-norme-de-reference-pour-linstallation-electrique/


    1. Bonjour,

      mon schema n’est peut etre pas bien fait..

      C’est qui est sur fond bleu ( ddr ) sont en faites les interrupteurs dif. , et la liste en dessous de chaque ddr est la rangée de disjoncteurs qui sera derrière cet interrupteur dif. 

  3. Modérateur

    Bonjour

    Pour les appareils gros consommateurs un disjoncteur par appareil OK, mais, pour les prises de petites consommations, vous pourriez les réunir sur un seul disjoncteur 20A( jusqu'à 12)

    Idem pour les éclairages. 16A

    Un exemple