Interrupteurs différentiels A et AC

Sergiodu28 -  
Carminas Messages postés 4309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour,

La norme C15100 impose d'installer des interrupteurs différentiels de type A pour les plaques de cuissonlavelinge et bornes de recharge pour voitures électriques, sensibles aux courants continus et de type AC pouur tout le reste

Je trouve que la liste des A est assez imprécise ou incomplète - de plus en plus de matériel comporte de l'électronique : les ordis, les télés, etc ... doivent ils être protégés par des I.D. type A

Il serait bien d'avoir des liste de matériel nécessitant une protection de type A

Cordialement

1 réponse

Carminas Messages postés 4309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 008
 

Bonjour

La norme ne dit pas cela

Elle dit que plaque, LL, IRVE doivent obligatoirement être sous un type A et que les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.

Perso, je ne me pose pas de question et je ne mets que des type A.

Pour rappel, un type A c'est un type AC qui comporte en plus une protection contre les défauts des composantes continues.

0