Interdifferentiel legrand
T3chN0g3n Messages postés 79 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Petite question .mon compteur abonné est de 45 A mon tableau actuel est de 4 rangées .d apres ce que j ai pu voir .il faut mettre des interdif de 63 A .faut il en mettre un a chaque rangée?
Merci beaucoup
3 réponses
-
Bonjour,
La règle général c'est 8 départs (disjoncteurs) max derrière un inter diff (si certains circuits sont particulièrement gourmands ça peut même être moins, mais avec des ID de 63A c'est rare). Donc il faut voir dans le détails ce que vous avez sur chaque rangés de votre tableau.
Cdlt.
-
Bonjour
J ai remis la meme chose qu ancien tableau a savoir 2 interdif de 63 A type A car protection optimale par rapport a Type AC .quand pensez vous ?(ils sont plus cher par contre les types A)
-
Bonjour
Tout dépend à quelle version de la norme vous faites références, sachant que la norme n'est pas rétroactive.
Mais si on se réfère à celle en vigueur depuis 2015 il faut :
- soit mettre des 63A
- soit mettre des 40A et respecter la règle aval sur le cumul des calibres.
Si votre installation est plus ancienne, vous n'etes pas forcément concerné.
Des type A offrent une meilleure protection que des type AC, mais ils ne sont obligatoire que sur les circuits plaques, LL et IRVE. Mais si vous pouvvez mettre que des type A c'est mieux.