Isolation grenier

Bonjour,
Désolé pour les fautes d'orthographe, voilà j'ai refait ma toiture cette été et j'ai isolée avec de la laine de roche de 200 en laissant un vide de l'épaisseur du chevrons pour l'aire et la je viens de m'apercevoir que j'ai plein d'humidité entre laine de Roche et la sous toiture est se que c'est normal vue que j'ai pas installé le chauffage

3 réponses

  1. Bonjour

    à tout hasard vous n'auriez pas une sortie de VMC
    qui débouche dan le comble.

    C'est bien une couverture tuiles ou ardoises ?

    Sinon pour le moment un peu comme atlassaturn

    Cdt
    1. Modérateur
      Ou une ventilation des chutes ?
    2. Oui quelque chose comme ça

      Cdt
  2. Modérateur
    ,Bonjour
    Il faudrait plus d'informations .
    Est ce qu'il y a un pare-vapeur dessous l'isolation ?
    La zone habitée est située dessous le grenier , quelle est la séparation entre les deux niveaux? (plancher bois , dalle cimentée …
    Le grenier est-il ventilé
    Vous parlez de sous-toiture : quelle est la nature de cette sous-toiture (étanche à la vapeur d'eau ou non)
    Vous avez laissé une lame d'air entre l'isolation et la toiture , mais cette lame d'air doit être ventilée (ouverte en bas et en haut pour qu'il y ait circulation d'air) sinon elle ne sert à rien : qu'en est il ?
    1. Bonjour j'ai mis 200 de laine de roche avec pare vapeur c'est un plancher redoublé en plaque ocb de 18 mm sur le toit closoir ventilé au faîtage latte ventilé à l'égout pour 90 mètres carrés plus 2 chatière de chaque côté
    2. El la sous toiture est de la koramic ecran ST 150
    3. Modérateur
      J'avoue ne pas comprendre : la sous toiture est HPV donc devrait laisser passer la vapeur d'eau , même si le pare-vapeur a des imperfections !
      La ventilation est entre la sous toiture et la toiture elle même ou entre l'isolant et la sous toiture ?
  3. Modérateur
    Bonjour ce n est pas normal soit mal isolé ou toiture mal ventilée