Pose isolant mince

Bonjour,

Je suis en train de poser de l'isolant mince après avoir refait faire ma toiture ( tuile, liteau, contre liteau et voile sous toiture ) mais je me pose une question.

Est ce qu'il est mieux de laisser la lame d'air entre le voile sous toiture et l'isolant ventilée ou non?

Merci d'avance

10 réponses

  1. Modérateur
    Bonjour
    Du point de vue thermique , entre l'isolant mince et l'écran sous-toiture (HPV) , il faut effectivement ménager une lame d'air (2 cm) . Pour bénéficier des performances optimales de l'isolant mince . cette lame d'air ne doit pas être ventilée , ce qui ne pose pas de problèmes par ailleurs pour la gestion de la vapeur d'eau dans cet espace .
    Par contre la lame d'air entre l'écran sous-toiture et la couverture doit bien sur être ventilée , c'est à dire ouverte aux extrémités (passée de toit et faitage) .
    De même les combles entre l'isolation principale , sur le plafond de la zone habitée , et l'isolant mince doit être ventilé ; Les risques d'atteindre le point de rosée , et de condenser de l'eau est réduit si vous avez un pare-vapeur correct sous l'isolation principale , néanmoins vous avez intérêt à vérifier l'absence de condensation dans les combles au moment des périodes les plus froides .
    1. Bonjour,

      Merci de votre réponse

      Cordialement
  2. Bonjour,

    Je dois laisser circuler l'air ou boucher les extrémités?

    Merci

    Cordialement
    1. Bonjour

      oui laissez une lame d'air entre isolant mince et écran
      de sous toiture.

      Cdt
      1. Bonjour,

        C'est un écran R2 HPV de marque Irondel ( Larivière ) donc un pare pluie ( pare neige pas vraiment nécessaire en Eure et Loir )

        Merci

        Cordialement
        1. Bonjour

          <c'est plutôt entre le voile et le réfléchissant que je m'interroge >

          ce que vous appelez voile c'est un écran pare pluie (ou pare neige),
          si oui de quel type ?
          L' isolant mince serait (de l'intérieur vers l'extérieur ) sous cet écran
          c'est bien ça ?

          Cdt
          1. Merci pour vos réponses

            entre les tuiles et le voile sous toiture, il y a 4 cm ( liteau de 2 cm ) et comme c'est de la petite tuile plate, l'étanchéité n'est pas parfaite donc de ce côté là, pas de soucis. C'est plutôt entre le voile et le réfléchissant que je m'interroge
            1. Bonjour

              avec un produit réfléchissant en sous toiture il est conseillé
              d'adopter les dispositions suivantes :

              <L’épaisseur minimale de la lame d’air ventilée
              entre la couverture et l’écran est de 38 mm.
              Les orifices de ventilation situés en égout et au faîtage doivent être mis
              en place selon les dispositions précisées dans les DTU de la série 40.1 et
              40.2 ou dans les systèmes de couverture en petits éléments sous Avis
              Techniques qui prévoient l’utilisation d’un écran de sous-toiture. Toutefois
              la section des orifices sera doublée pour obtenir une ventilation efficace
              sous la couverture. Pour ce faire, il est recommandé l’utilisation d’un
              faîtage à ventilation continue, associé à une entrée d’air linéaire à l’égout. >

              Cdt
              1. Modérateur
                Bonjour ,
                Un truc à respecter avec les isolants mince , c'est qu'ils doivent restés distant avec leur environnement immédiat ((jamais en contact)).
                1. Bonjour,

                  Il y a l'épaisseur des chevrons dont entre 6 et 8 cm donc ça devrait aller
              2. Non, c'est plus le côté réflectif qui m'intéresse. Si ça fait un peu d'isolation tant mieux mais ce n'est pas le but principalement recherché

                Ce sont des combles non aménageables mais j'y met des trucs qui supportent mal les 45/50° degrés qu'il y fait l'été

                Cordialement
                1. Bonjour

                  vous comptez mettre un autre isolant sous cette isolant mince ?

                  En principe ce type d'isolant est considéré comme :
                  complément d'isolation.

                  Cdt