Raccordement de 2 ciruits de commande (avec leur alim chacun)
Brums
-
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre -
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre -
Bonjour,
Le but est d'allumé des lampes extérieurs, il y a une commande dans la maison, 2 inter en va et vient avec le 220V d'un disjoncteur qui allume une lampe.... et il y a une commande exterieur par détecteur de mouvement,3 fils, sur un autre disjoncteur 220V qui allume la MEME lampe. Est ce que vous avez une idée du schéma de cablage pour réaliser ceci, merci d'avance.
Le but est d'allumé des lampes extérieurs, il y a une commande dans la maison, 2 inter en va et vient avec le 220V d'un disjoncteur qui allume une lampe.... et il y a une commande exterieur par détecteur de mouvement,3 fils, sur un autre disjoncteur 220V qui allume la MEME lampe. Est ce que vous avez une idée du schéma de cablage pour réaliser ceci, merci d'avance.
A voir également:
- Raccordement de 2 ciruits de commande (avec leur alim chacun)
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Matériel de classe 2 - Guide
- Raccordement boite de dérivation - Guide
- Schema branchement de 2 detecteur de mouvement - Forum Electricité
- Bticino interphone schéma raccordement - Forum Motorisation: Volets, Portails..
25 réponses
Bjr, comprend pas bien si vous avez une lampe avec détecteur de mouvement que vous faut il de plus ?? un inter + un autre va et vient + un détecteur de fumée + un signal au 911 ??
a un moment donné il y en a un qui va marcher sur les pieds de l autre ??
a un moment donné il y en a un qui va marcher sur les pieds de l autre ??
C'est une vieille maison, c'était comme ça et la y a un bug. Un inter à l'intérieur pour pouvoir allumé constament quand on attend du monde, le 2éme inter (branché en va et vient avec l'autre) devant la porte à l'extérieur pour allumé quand on arrive et qu'on veut voir la serrrure (maison sur 6500m carré de terrain, 7 lampes, detecteur au portail et à 100m de la porte d'entrée) et avec une arrivée electrique. Et au portail, le detecteur, branché sur les meme lampe et avec une arrivée electrique aussi. Comment cà a pu marché jusqu'à présent.... J'aimerais donc un schéma elec pour pouvoir m'y repérer un peu mieux...
ca ne peut pas marcher a partir du moment ou il y a un détecteur c est lui qui prime !! si vous ajoutez des inter vous allez le court-circuiter et si vous ajoutez des va et vient on ne saura jamais le quel est fermé ou ouvert ??
ou alors on peut monter un détecteur sur l ensemble (lampes, va et vient) mais il faudra controler si la lumière n est pas restée en position allumée avec les inter en question ?? ce qui n est pas le but mais peut etre satisfaisant ??
vous mettez dans ce cas le contact (ouvert) du détecteur entre la phase rouge et le retour lampes violet ..
http://www.schema-electrique.net/schema-electrique-va-et-vient.html#Schéma de principe du circuit électrique du va et vient
ou alors on peut monter un détecteur sur l ensemble (lampes, va et vient) mais il faudra controler si la lumière n est pas restée en position allumée avec les inter en question ?? ce qui n est pas le but mais peut etre satisfaisant ??
vous mettez dans ce cas le contact (ouvert) du détecteur entre la phase rouge et le retour lampes violet ..
http://www.schema-electrique.net/schema-electrique-va-et-vient.html#Schéma de principe du circuit électrique du va et vient
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bonjour
une simple action sur l'inter le met en marche forcé et un arrêt de 7 secondes suffit a le remettre en détection
je pige pas la complexité de la chose
pourtant je l'ai pas payé cher mon bidule
une simple action sur l'inter le met en marche forcé et un arrêt de 7 secondes suffit a le remettre en détection
je pige pas la complexité de la chose
pourtant je l'ai pas payé cher mon bidule
Bonjour je vais essayer de vous aider.Si ça marchait avant c'est qu'il y a une panne .Mais en mettant en marche forcée ça devrait s'allumer a moins d'un fusible en defaut .
Bonsoir,
Est-ce que cela correspond à ce que vous souhaitez :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120827079-detecteur-de-mouvements#7
Ou avec une autre configuration:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120854059-appliques-exterieueres#1
(détecteur plus va et vient)
Cdlt,
Pour les non électriciens, j'ai été obligé d'en passer par "un groupage" pour couvrir une surface plus importante .
(image cliquable)
Est-ce que cela correspond à ce que vous souhaitez :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120827079-detecteur-de-mouvements#7
Ou avec une autre configuration:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120854059-appliques-exterieueres#1
(détecteur plus va et vient)
Cdlt,
Pour les non électriciens, j'ai été obligé d'en passer par "un groupage" pour couvrir une surface plus importante .
(image cliquable)
Bonjour
Je vois un éclairage normal avec un inter pour l'allumer, ensuite un détecteur avec sa commande (contact)en parallèle avec l'inter de base. Pour alimenter ce détecteur un va-et-vient.
Cordialement
Je vois un éclairage normal avec un inter pour l'allumer, ensuite un détecteur avec sa commande (contact)en parallèle avec l'inter de base. Pour alimenter ce détecteur un va-et-vient.
Cordialement
re, c est bien comme ca qu il faut voir la chose : un inter (détecteur mouv) qui court circuite l utilisation du va et vient et dans ce cas le va et vient est inopérant pour l instant ou le détecteur est en fonction !!
c est quoi 2 alimentations distinctes ?? vous en avez une pour les va et vient et les lampes et une pour le détecteur de mouvement mais il faudra bien qu il y ait un contact sur le circuit primaire des lampes pour les allumer ?? vous avez plusieurs schémas qui reviennent au meme en fonction de votre configuration a vous sur le terrain ??
stf tu ne peux pas alimenter le détecteur sur le va et vient car tu ne sais jamais quand il sera alimenté sauf en passant sous le détecteur en pantoufles en pleine nuit pour voir si ca marche ?? a moins que la sortie haute du va et vient et le fil ( ? ) soit justement un commun (sur le détecteur mal représenté dans ce cas sur ton schéma)
Stf : oui mais quand tu veux éteindre (supposition parce que la lampe vient d etre allumée a l entrée) il n y aura aucune action sur le va et vient a la sortie de la pièce puisque :.. c est allumé et la on va avoir un gros doute a moins d attendre devant le va et vient que la lampe s éteigne toute seule ?? pour etre sur !!
Bonjour,
C'est peut-être ceci qu'il te manque ?

Nota : Le contact sec peut être utilisé selon le schéma stf_jpd87 aussi et il y a d'autres possibilités.
Il n'y a que l'embarras du choix.
Celle que je préconise est, me semble-t-il, la plus simple à réaliser sur le plan pratique, sans erreur possible.
C'est peut-être ceci qu'il te manque ?

Nota : Le contact sec peut être utilisé selon le schéma stf_jpd87 aussi et il y a d'autres possibilités.
Il n'y a que l'embarras du choix.
Celle que je préconise est, me semble-t-il, la plus simple à réaliser sur le plan pratique, sans erreur possible.
Bonjour pour faire simple branchons le retour du va et vient sur la borne retour du detecteur ensuite on y met le retour de l'interrupteur .Et pour finir on branche la phase et le neutre du détecteur .Quand les inter et va et vient seront éteint on fonctionnera en détecteur .Cdlt
Normalement vous devez etre sur une meme alimentation avec r'ajout d'un relais de puissance s'il y a beaucoup de puissance lampes comme le preconise Gériko
Bonjour
J'ai relu avec attention le post du 24 oct de 17h24. les explications ne sont pas très claires , et en relisant je comprends mieux qu'il n'y a qu' un va-et-vient avec une commande (détecteur au niveau du portail ) donc le plan de cs_geryko du 24 octobre à 22h49 me parait adapté .
Mille excuses pour ces discussions à vide de ma part.
J'ai relu avec attention le post du 24 oct de 17h24. les explications ne sont pas très claires , et en relisant je comprends mieux qu'il n'y a qu' un va-et-vient avec une commande (détecteur au niveau du portail ) donc le plan de cs_geryko du 24 octobre à 22h49 me parait adapté .
Mille excuses pour ces discussions à vide de ma part.
Donc voila comment s'était cablé, y a que la liaison "?" où je ne sais pas ou c'est cablé, je pense pas qu'il y est de relais. Le systéme tel quel fonctionne, le probléme c'est qu'en sorti de detecteur, en consigne, j'ai 45V ce qui permet pas d'allumer les lampes (y en a que 6), j'espère vous avoir eclairer un peu, merci
Si vous relisez le topic vous-vous apercevrez que, dans votre cas l'alimentation séparée n'en est pas forcément une.
Les schémas qui vous sont proposés restent valables pour simplifier tout ça.
Un relais étant très rare dans une installation domestique, je suis d'accord.
Il vous reste qu'à relier la sortie du détecteur sur la partie qui se trouve entre la lampe et un des inter v&v (le plus près électriquement parlant)
Comme ici que vous pouvez configurer selon votre choix:
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/Wfh3ukm2y4TFOAEKz7JasfiwLlK4TOP4fq4fzZfdpsEylfNkZUJ0cPEXpzaBMrDh-va-et-vient.png
Les schémas qui vous sont proposés restent valables pour simplifier tout ça.
Un relais étant très rare dans une installation domestique, je suis d'accord.
Il vous reste qu'à relier la sortie du détecteur sur la partie qui se trouve entre la lampe et un des inter v&v (le plus près électriquement parlant)
Comme ici que vous pouvez configurer selon votre choix:
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/Wfh3ukm2y4TFOAEKz7JasfiwLlK4TOP4fq4fzZfdpsEylfNkZUJ0cPEXpzaBMrDh-va-et-vient.png
Re, oui effectivement on y voit plus clair un petit dessin vaut mieux qu un long discours (proverbe de politicien).. mauvais énoncé = mauvaises réponses !! voir plan joint .; pour le Neutre en général pas de pb
Bleu=> Bleu ... pour la Phase c est plus compliqué quand elle change de couleur ?, en fait vous n avez certainement qu une seule alimentation mais il faut que votre commun détec retourne sur le commun des lampes entre V&V et Lampes
en fait votre Lampe (seule) doit venir en parallèle aux Lampes x Ext
Bleu=> Bleu ... pour la Phase c est plus compliqué quand elle change de couleur ?, en fait vous n avez certainement qu une seule alimentation mais il faut que votre commun détec retourne sur le commun des lampes entre V&V et Lampes
en fait votre Lampe (seule) doit venir en parallèle aux Lampes x Ext

vos 45v viennent du fait que vous avez peut etre un mauvais branchement dans une boite de dérivation et qu il y a un retour par une ou plusieurs lampes ?? vous avez peut etre en plus une lampe de grillée ?? il faut reconnaitre que le branchement n est pas académique et qui est sujet a retour sur le plan électrique en fonction des différentes positions des inters ou détec ?? ah oui j oubliais j espère que vous n etes pas en TRIphasé ????? et que c est bien du MONO 230v ??? a confirmer avant tout branchement !! sinon il faut suivre le P(marron) (fil rouge) jusqu au tableau ...ou boite de dérivation
Je pense aussi que ca doit etre un cable qui a un mauvais contact (presque débranché), c'est ca que vous appelé mauvais branchement? La lampe grillée je pense pas que ca pourrait etre ca, car de toutes facon elles s'allument toutes en les testant. Donc si je comprends bien va falloir ouvrir toutes les boites de dérivations (qui sont biensur bien enterré) ... Je vais faire les inter en 1er, avec un peu de chance...